Цитата |
---|
Болховитин Николай пишет: Хотел было покинуть этот базар, да не смог......
........А выяснилось, что в самом ГОСТЕ на ППБ написано, что он относится к группе Г1 и следовательно к НГ относиться ни как не может.
НИКОЛАЙ, А "НГ" ПО ВАШЕМУ, ЭТО ЛУЧШЕ ЧЕМ Г1? - ЕСЛИ ДА, ТО СКАЖИТЕ, КТО ЗАПРЕЩАЕТ ИМЕТЬ КОНКРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ГОСТЕ? ТАК ЧТО НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ "СЛЕДУЕТ". ЕСЛИ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ТАКИХ ИСПЫТАНИЙ, ЗНАЧИТ ТАК ОНО И ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. А ВОТ ТО, ЧТО "НЕ ВЕРИТСЯ" - ЭТО ТВОЯ ПРОБЛЕМА!
Цитата:
Цитата |
---|
По поводу Симпролита - 100% уверенность у меня есть. В 2005 году испытывали аналогичным образом Сопос и выяснили, что огнестойкость конструкции составила 120 минут |
А при чем тут испытания на огнестойкость. Речь вроде идет об испытании на горючесть.
НИКОЛАЙ, НЕ СМЕШНО ЖЕ УЖЕ..... Я УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛ И ЕЩЕ ПОВТОРЮ "ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТАНКЕ" - ЕСЛИ ПРИ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ (НА ЧТО УГОДНО) ИТОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ОРГАНА, ТО ПОДВЕРГАТЬ СОМЕНЕНИЮ ЭТО МОЖНО ТОЛЬКО ИМЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ПОДКУПЕ. ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ПРИМЕНЯЮТ ПОВСЕМЕСТНО. БУДЕТ ЛИ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ВСЕХ ВЕЗДЕ КУПИЛИ?
Это совершенно различные методы, и применяются они для совершенно различных целей. А заключение по испытанию на грючесть этого самого «симпролита», ОТСУТСТВУЕТ Это что подтасовка фактов или простое неумение работать с нормативными документами?
ОТСЮДА ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС: - А КАК ЖЕ ТОГДА ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ СИМПРОЛИТ, ЕГО ПРИМЕНЯЮТ? ЧТО, БЕЗ ПОЖАРНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВЕЗДЕ МОЖНО? :lol: :lol: :lol:
С уважением, Николай Болховитин |
Николай наверно уже умышленно обходит мои пояснения относительно
"Симпролит". ну да я привык уже...
для тех же, кто "только подключился":
- "Симпролит" - это система строительства с применением полистиролбетонных изделий. понимаете - СИСТЕМА, в которой описано со всеми разрешениями и заключениями - как можно построить
что бы не разрушилось, сгорело, сгнило и тп.
так вот, "Симпролит" имеет-таки заключение "негорюч" на свою систему, понимаете - СИСТЕМУ!
Это вполне логично, когда мы живем с оштукатуренными стенами, грубо говоря. Это вполне логично - это и Николай подтверждал недавно - что горению подвержена вся стена вообще то....
теперь относительно отдельных блоков:
если есть результаты на Д600 с заключением НГ, то это совсем не значит, что это неправда. На это есть ГОСТированная методика испытаний, где учет потери по массе при воздействии огня тоже есть.
Ничего тут фантастического нет.
Вот Ружинский потешается над "фокусами", когда блок жгут горелкой.
А вот почти всем остальным почему то вполне нормальным видится
такой процесс испытаний, который по существу ничем не отличается от самой методики испытаний :lol: :lol: :lol:
Заметте, при одинаковых условиях, блок из ячеистого прогорает, а полистиролбетон - "хыть бы что" - оплавились и выпарились поверхностные гранулы, те, что глубже остались ни в чем,
и даже при таких результатах пожарники страхуются и учитывают полную потерю по масе всех гранул. Поэтому Д550 просто не "умещается" в этом допуске по отношению масс. а Д600 - умещается. В целом же - результаты и по Д550 и Д600 - одинаковые!
"без потери целостности и критических разрушений"....
И ВСЕГО ТО!
так что не надо так "беспокоиться", озабоченные Вы наши оппоненты :P
Полистиролбетон (не путать с пенопластом) имеет все основания на
независимые результаты испытаний и с заключением "НГ", что ничему не противоречит, как я уже объяснил.
НО это мало чего на самом деле значит, разве, если только кто то хочет в открытом виде оставить его.
Вполне достаточно и Г1 при типовых решениях конструкций,что бы иметь практически полное разрешение на применение полистиролбетона.
(исключений совсем мало по типажам зданий)
так что зря как "рыбой об лёд" то, тут и возникать не почему :P
шуму много, а о чем шумим то?
делаем очень непонятливое состояние, чего то спорим, чего то пытаемся доказать, чего и доказывать не требуется вообще то?
дома строят? разешения имеются по проектам?
- ну так нефига грязь то разводить своим "непониманием"!
кроме как предвзятого отношения это никак не классифицируется!
проще говоря - "интересы упираются". Требуется свое проталкивать, а оно "не тянет" против полистиролбетона, ну так давайте "запинаем", да?
подвергнем сомению аттестованые лаборатории, методику испытаний,
порассказываем страшных сказок, уравняем в свойствах с пенопластом, постращаем все и вся....
грязно работаете, господа "оппоненты" :P