Перлитобетон vs полистиролбетон

Перлитобетон vs полистиролбетон
тут возникли "всплески интереса" про вермикулито-перлитобетон.
Посему можно просто и без скандалистики "от СР" обозначить еще раз по поводу и производственных и потребительских качеств этих материалов.
Итак:
1. преимущественные стороны -
- высокая пожарная устойчивость "рожденного из лавы" сырья-наполнителя , что про бетон с его "участием" тоже в основном можно сказать (составы всякие же бывают)
- гранулированный сам по себе наполнитель обладает хорошим в этом плане технологическим плюсом (сыпучесть , наполняемость, удобоукладываемость, правильная структура выстраивания матрицы), что впрочем присуще всем гранулироанным наполнителям,
- вес порядка 150-250 кг/м3. (легче керамзита)
- теплопроводность относительно плотности - опять же "теплее" керамзитобетона. предел плотности ниже керамзитобетна.
- как и остальные бетоны с гранулированными наполнителями может формоваться "не литьем"
- еще что-то явное еще кто-нить впишет....

2. недостатки (или отличия в худшую сторону) -
- наполнитель отдален, существует только в природных месторождениях, поэтому требует хороших вложений в доставку в абсолютное большинство регионов России в полном объеме груза (Сырье ПСВ-С, к примеру, очень эффективно по доставке в виде "полуфабриката")
- наполнитель стоит на уровне керамзита, что дороже гранулята ПСВ-С где то в 1,5 раза
- имеется критическое водопоглащение наполнителя, что существенно мешает стабилизации качества в процессе изготовления
- предел нижней плотности выше , чем у того же параметра полистиролбетона
- наполнитель тяжелее гранулята ПСВ-С в 10-15 раз
- по теплопроводности, гранулят наполнителя уступает грануляту ПСВ-С
- остальное впишут .....
Была ли полезна информация?
Ответы
По поводу стоимости: если бы в Украине Интел-Груп, которые владеют Береговским карьером, не устанавливали монопольные цены на сырье, а Россия не гнала цены на газ, то жизнь была бы гораздо проще. Только вот я не понимаю, почему в России, в которой и газ подешевле, да и Армения со своим прекрасным сырьем поближе, перлит не завоевал популярность.
Для производства оплавленного перлита нужно всего-то дополнительное оборудование по тепловой обработке на 100-150 тыс. долларов.
Была ли полезна информация?
Цитата
По поводу стоимости: если бы в Украине Интел-Груп, которые владеют Береговским карьером, не устанавливали монопольные цены на сырье, а Россия не гнала цены на газ, то жизнь была бы гораздо проще.


И те и другие – монополисты.
Как скажут так и будет.
Тем более, что и перлитовый песок, и газ все время в дефиците – ведь элитное жилье из пенопласта это нонсенс.
Концепция настоящего жилья (даже не элитного) напрочь отвергает любые полимерные мотивы в составе ограждающих конструкций.

Пока мы тут с Вами бодаемся на темы «Эта скандальная строительная теплофизика» рынок уже давным-давно сделал свой выбор.
Разумеется на волне ажиотажного спроса грех не взвинтить цены. И владельцы перлитового песка прекрасно это понимают. Еще бы, если беларусы керамзит экспортируют, перлит (из которого пол Америки построено) сам Бог велел втридорога продавать.

Пока будет полистиролбетон – пока и перлитобетон, керамзитобетон, эффективная керамика, пеностекло и т.д. будут «в загоне» а не «в законе» для простых граждан. А элита, - те свой выбор уже давно сделали. Они то и формируют дефицит и дороговизну того-же перлита и керамзита.


Цитата
Только вот я не понимаю, почему в России, в которой и газ подешевле, да и Армения со своим прекрасным сырьем поближе, перлит не завоевал популярность.
Для производства оплавленного перлита нужно всего-то дополнительное оборудование по тепловой обработке на 100-150 тыс. долларов.


Может и меньше. Много меньше.
Но ко всему этому нужно еще и государственность в подходах к строительству и проектированию жилья. Державность, если хотите - Вы верите, что экология жилища (все эти канцерогенные фенолы/стиролы, грибок на стенках, мыши и проч.), пожарная опасность, долговечность хоть кого в этом мире интересуют, кроме нас самих?

И именно в ЭТОМ – «в государственности подхода», у нас как раз и есть самый большой недочет. Что в России, что в Украине.
Вот только Беларусь несколько «выбилась».
Хоть это радует.
Была ли полезна информация?
Цитата
Chuckloon пишет:

Для производства оплавленного перлита нужно всего-то дополнительное оборудование по тепловой обработке на 100-150 тыс. долларов.
Стоимость будет, понятное дело, зависеть и от мощностей.
Для производства оплавденного перлита нужно заменить традиционную шахтную печь на коническую с теплообменником, а всё остальное оборудование остаётся прежним.
http://www.litos.com.ua/
Была ли полезна информация?
Уже давно Рязанец преподносит полистиролбетон как замечательнейший теплоизолятор, мол, ни какие другие с ним не сравнятся, но по данным авторитетных документов ни какого превосходства практически нет!

Материал_теплоизоляции______|_Полистиролбетон_|_Перлитобетон _|
Плотность кг/м3______________|_______500_______|______500____|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_А__|_______0.14______|______0.14____|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_Б__|_______0.16______|______0.18____|
Паропроницаемость мг/(м•ч•Па)_|______ 0,075_____|_______0.32___|



*Данные по полистиролбетону Д500 из - СП 23-101-2000, в котором данные для полистиролбетона взяты из ТУ 5741-159-002 84807, ТУ 5760-160-0284807.

*Данные по перлитобетону Д500 из - «НОРМЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ СТО 17532043-001-2005»
Была ли полезна информация?
Сия политика давно известна от её родителя - СР - манипуляция называется.
К примеру сравнить материалы с явным "перекосом" к повышенной плотности , когда обсуждаются теплоизоляционные способности.
Или наоборот - выдать ячеистый бетон Д600 за "прочный", указывая на прочность газосиликата, хотя неавтоклавный пенобетон никто не исключал из полемики.

Цитата
Игорь Могиштайн пишет:
Уже давно Рязанец преподносит полистиролбетон как замечательнейший теплоизолятор, мол, ни какие другие с ним не сравнятся, но по данным авторитетных документов ни какого превосходства практически нет!

Материал_теплоизоляции______|_Полистиролбетон_|_Перлитобетон _|
Плотность кг/м3______________|_______500_______|______500____|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_А__|_______0.14______|______0.14____|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_Б__|_______0.16______|______0.18____|
Паропроницаемость мг/(м•ч•Па)_|______ 0,075_____|_______0.32___|
................

- узнаю школу....
Ну во-первых - влажностные условия эксплуатации говорят сами за себя - полистиролбетон сохраняет низкую теплопроводность намного лучше, чем перлитобетон при усилении факторов увлажнения, Хотя заметте - при одинаковой плотности.

Во-вторых - а нет ли у Могиштайна данных по сравнению этих материалов в плотностях Д250-Д300? а то у меня что-то по перлитобетону таковых не находится :wink:

3. Называть марку Д500 (цитирую Могиштайна) ..."как замечательнейший теплоизолятор" может только Могиштайн, и это по-моему у него "относится" к любому виду бетона этой плотности.
Я об умственных способностях Могиштайна распространяться не буду - кто умеет читать - все увидит сам.
Вот только как же расценить, что полистиролбетон пока что единственный из распространенных бетонов, который способен удоволетворить "R" требований СНиП для "ограждающих" В ОДИН СЛОЙ (300-375мм) (уж крайний север не будем трогать, ладно?)
без дополнительной теплоизоляции внешней стены так называемыми "эффективными" теплоизоляторами"(для примера - минвата, пенопласт и т.п.)????
(для примера - стена монолитно-каркасного высотного дома по проекту с использованием МПБ Д300 (на 300мм толщины слоя) - системы "Теплолит" или с применением полистиролбетона системы "Юникон" (для ссылки - "Юникон" тут есть) (внешняя облицовка, полистиролбетон, штукатурка))

Как расценить сравнение в долговечности и в эксплуатации бетона и этих самых "ватно-пластных" утеплителей?
А тепло ведь все так-же сохраняется стеной из полистиролБЕТОНА Д250-Д300.!!

Найдите мне равнозначный пример для ПЕРЛИТОБЕТОНА!
(теоретические фантазии Могиштайна не рассматриваются)

Ну а так же давайте сравним сырьевую себестоимость этих (равноплотных) бетонов, реальные сравнительные примеры использования, реальные сравнительные примеры изготовления, реальные объемы по месту их применения.

Я свои примеры привел - система "Теплолит", система "Юникон", а так же - система "Симпролит". Просто посмотрите и сравните.....
а вот с чем - так это пусть Могиштайн предоставит :lol:
Была ли полезна информация?
Цитата
Рязанец пишет:

Во-вторых - а нет ли у Могиштайна данных по сравнению этих материалов в плотностях Д250-Д300? а то у меня что-то по перлитобетону таковых не находится :wink:
К большому сожалению для Рязанца, найдется.
Используя связующие на основе жидкого стекла, получают перлитофосфогелевые изделия малой плотности, которые по данным из СП 23-101-2000 в сравнении с ПСБ имеют следующие характеристики:

Материал_теплоизоляции______|_Полистиролбетон_|_Перлитофосфогель _|
Плотность кг/м3______________|_______300______|________300_______|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_А__|_______0.09_____|________0.08_______|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_Б__|_______0.11_____|________0.12_______|
Паропроницаемость мг/(м•ч•Па)_|______ 0,10_____|_________0.2_______|

Как видно из приведённых данных, говорить о каких то существенных преимуществах ПСБ в малых плотностях, как минимум - предвзято!


Если же использовать вместо перлита другой, еще более замечательный, природный вспученный материал - вермикулит, то можно и на обычном цементном вяжущем получить бетон плотности 300, по теплопроводности вообще ни чем не уступающим ПСБ,

Материал_теплоизоляции______|_Полистиролбетон_|_Вермикулитобетон _|
Плотность кг/м3______________|_______300_______|________300______|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_А__|_______0.09______|________0.09______|
Теплопроводность Вт/(м•°С)_Б__|_______0.11______|________0.11______|
Паропроницаемость мг/(м•ч•Па)_|______ 0,10_____|_________0.23_____|

А то, что цена вермикулита относительно высокая, так это только из-за того, что производители вермикулита, являясь монополистами, искусственно завышают цену!
Хотя, а чего им собственно не завышать? ведь на более качественные материал и цена должна быть выше!
Была ли полезна информация?
а вот мне и другим потенциальным производителям абсолютно наплевать
на причины стоимости (теперь уже) вермикулита, глвное, что сколько стоит. Будет спрос выше - еще выше цену поднимут. так что перспективы далеко не радужные.
Могиштайну видимо хочется поиграться перед остальными своёй "эрудицией", вот он и всовывает все более экзотические варианты стройматериалов для сравнения с полистиролбетоном. (скоро наверно что-то из "нано-стекло-керамики" всунет)
Темку то опять поганим, Ваш бродь ?

Ну хорошо, я бы послал тебя, да вдруг обидешься..
и тебе в таком случае "припас" кое-что на дессерт относительно полистиролбетона.
Ты мне экзотический "Перлитофосфогель ", а я тебе реальный "модифицированный полистиролбетон" (МПБ):

МПБ
Плотность - Д250, теплопроводность - по "А" = 0,063 , по "Б" = 0,069
паропроницаемость = 0,11
Плотность - Д300, теплопроводность - по "А" = 0,071, по "Б" = 0,08
паропроницаемость = 0,1

и ссылочку, если заело:
http://www.teplolit.com/mpb.htm

Так что "умойся", "умник" со своими "разоблачениями" :lol: :lol: :lol:
Была ли полезна информация?
Ну ты еще сначала для этого МПБ найди/купи электротермофосфорный/бокситовый активированный заполнитель!

Кроме того, этот МБП ни чуть не лучше перлитопластбетона:

Если этот МПБ 200 при А – 0.06 , Б – 0.06.
То перлитопластбетон 200 при А – 0.052 , при Б – 0.06.

Я тебе еще в пику приведу:
Плиты торфяные 200 – при А – 0.06 , Б – 0.064 .
(пусть не долговечный материал, но, по крайней мере, там нет токсичных веществ и по стоимости дешевле любого бетона)

Только эти сравнения по теплоизоляции теряют всякий смысл, если ввести еще пару характеристик – огнестойскость и наличие выделений токсичных веществ.

Ни какой полистиролбетон(как и любой другой материал с горючей органикой) будет не огнестоек, а малое количество поризованной матрицы не защитит от миграции токсичный веществ.
Была ли полезна информация?
Цитата
Игорь Могиштайн пишет:
Ну ты еще сначала для этого МПБ найди/купи электротермофосфорный/бокситовый активированный заполнитель!

....


- вот тут сразу видно, что человек сильно не здоров :cry:
Для производства МПБ совсем не обязательно найти/купить эту, ...как её? ...ну то, чем Могиштайн ругается.
Для изготовления МПБ вполне достаточно купить шлакопортландцемент М400Д20 в качестве сырья для вяжущего.
( ну больной, точно больной...!)

а вот эту цитату:
...."Только эти сравнения по теплоизоляции теряют всякий смысл, если ввести еще пару характеристик – огнестойскость и наличие выделений токсичных веществ. "...

я перефразирую уже со своей стороны:

"..только эти сравнения по теплоизоляции теряют всякий смысл, если УЧЕСТЬ, ЧТО РЕАЛЬНАЯ СЫРЬЕВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА НАМНОГО НИЖЕ ВСЕХ , ПРИТЯНУТЫХ "ЗА УШИ" СЮДА МОГИШТАЙНОМ, БЕТОНОВ" (Рязанец)

а для дополнения к ответу (насчет огнестойкости и "выделений")
я приложу стандартный "ответ врагу", а то сто раз по одному и тому же повторяться - это слишком высокая честь для больного на голову оппонента.
читайте в следующем сообщении:
Была ли полезна информация?
Долгие и бессмысленные нападки на полистиролбетон со стороны его противников привели к мысли создать на все эти «вопросы» один текст, отвечающий большинству
«поднимаемых проблем» (если можно так сказать):
1. «Экологичность».
Каждому гостированному и сертифицированному стройматериалу существуют требования саннормативов, в которых написаны нормы по ПДК всяких, присутствующих в данном стройматериале при его эксплуатации. Не исключение и полистиролбетон. Сертифицированный полистиролбетон- «СООТВЕТСТВУЕТ» нормативам! На этом, всякие домыслы теряют силу. Это касаемо и просто «отрытого» материала и (тем более) строительных систем с применением полистиролбетона. Наличие чего-либо (того же полистирола ПСВ-С) в составе композиционного материала – еще не доказательство его «вредности». Всё зависит от КОНЦЕНТРАЦИИ вещества, а не от его наличия как такового. Всё остальное – фантазии больных на голову людей.

2. «Горючесть».
Каждому проектному техническому решению строительной конструкции с применением полистиролбетона есть свое пожарное заключение, в котором четко прописаны все свойства такой конструкции по её пожарной устойчивости. Если по госту полистиролбетон «причислен» к трудногорючим (!) материалам (Г1), то это вовсе не означает его «непригодность» для строительства. Иначе не существовало бы проектов с применением полистиролбетона. Никто нигде не видел построек ТОЛЬКО из полистиролбетона. Это нонсенс как эстетический, так и технологический, который так любят противники этого бетона рассматривать как пример использования. Поэтому в сочетании с другими материалами (покрытия, штукатурки и т.д) всё широко осуществимо и с точки зрения пожарных нормативов. Этому существует множество заключений от полномочных организаций, которые применялись и применяются в проектировке зданий с использованием полистиролбетона в составе конструкции.
Более того, фактом является и то, что существуют строительные системы с применением полистиролбетона, вообще имеющие обозначение «НГ» !
К примеру – «Симпролит».
По всему этому - утверждения противников о некой «горючести» не несут под собой никакой основы в практическом плане. Домысливать дурной головой можно что угодно, только пожарные заключения и проектировка с применением полистиролбетона– как факт существующий – вещь упрямая и неоспоримая.

3. «Расслаиваемость, ползучесть и т.д.»
Глупы и беспочвенны тезисы о непригодности полистиролбетона из-за его некой «ползучести». Сей термин употребляется «оппонентами» где попало без всякого тому обоснования. Документальных подтверждений (от полномочных органов) ограничения или запрещения по этому поводу пока еще никто не видел. Какими бы характеристиками (и по «ползучести» в том числе ) не обладал стройматериал – на все должны иметься обоснованные причины по его ограничению или запрету. Есть таковые факты? – нет. Поэтому, такие домыслы могут быть по праву причислены к огульному охаиванию !

Далее: при приготовлении любого бетона с наполнителем возникают условия для его расслоения. Это присуще любому составу с различными размерами фракций и весу компонентов. Для исключения этого существуют меры по обеспечению достаточной однородности смеси, выполнение которых гарантирует получение требуемого качества.
Если у полистиролбетона имеется существенная разница в весе компонентов, это еще не значит, что он обязательно должен расслоиться, как утверждают некоторые «оппоненты».
Линейной зависимости не существует ! Качественно изготовленная смесь полистиролбетона обладает отличной однородностью в самых максимальных сроках - вплоть до начала схватывания вяжущего. Это осуществимо благодаря в том числе и присутствию воздухововлекающей добавки. Для определения сроков использования смеси возможность расслаивания рассматривается как самый приблизительный фактор, так как конкретные условий «хранения» смеси или её «транспортировки» никто знать наперед не может. Расслоиться же может ЛЮБАЯ изготовленная смесь любого бетона, если её приготовили некачественно – это как минимум. Более того, например, при формовке полистиролбетонных блоков, как правило, применяется вибрационное воздействие для лучшей укладки в форму, что говорит о высокой устойчивости его к расслоению. ( а для ячеистого бетона вибрация уже является фактором разрушения).
Поэтому рассуждения о «расслаиваемости» полистиролбетона носят чисто пасквильный характер и к практике никакого отношения не имеют!

Далее: несущие стены из полистиролбетона существуют, реальны и практичны!
Если позволяет конструкция дома, применяются марки полистиролбетона в соответствии с проектным расчетом и прочими нормативами. Конечно же, это не касается высотного строительства, зато вполне широко применимо при строительстве частных домов, коттеджей и т.п. Обратных этому документов не существует! Марки полистиролбетона существуют и как «конструкционно-теплоизоляционные» в том числе!
Несущая способность материала и расчет его применения в качестве несущего исходит от его прочностных характеристик, а не от его плотности!
Поэтому утверждения о некой его «непригодности» в этом плане – грязный вымысел!

На этом просто и без «изысков» - бездоказательные выводы о неких «непригодностях» полистиролбетона - «не пройдут»!
Была ли полезна информация?
Ну это только в Рязани на обычном шлапортландцементе делают, только это уже не МПБ, а какой то рязанецированный полистиролбетон(РПБ).

А в настоящем модифицированном полистиролбетоне, изобретённым в НИИЖБ, применяют, цитирую патент 99125910/03:

Цитата
патент 99125910/03 пишет:
композиционное вяжущее на основе активированных техногенных отходов алюмосиликатного состава

А алюмосиликатные отходы это например бокситовый шлам или другие отходы/шлаки с высоким содержанием алюмосиликатов.

Но если бы Рязанец не был «воинствующим невеждой» то знал бы что в обычных доменных шлаках содержание алюмосиликатов еще меньше чем в цементном клинкере, поэтому обычный шлакопортладцемент для МПБ еще хуже обычного цемента.

В подтверждение еще одна цитата из того же патента:

Цитата
патент 99125910/03 пишет:
Наиболее близкой является смесь для изготовления теплоизоляционных изделий, включающая вяжущее (портландцемент, шлакопортландцемент), пенополистирольный гравий фракции 0-20 мм (с содержанием, об.%: фракции 10-20 мм 0-20; 5-10 мм 30-70; 2,5-5 мм 20-60; 0-2,5 мм 0-10), воздухововлекающую и пластифицирующую добавки /2/.
Недостатками известной полистиролбетонной смеси для изготовления теплоизоляционных изделий является то, что используемые вяжущие не позволяют при известных составах достичь требуемые теплофизические характеристики бетона без снижения прочности материала, исходя из требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций согласно СНиП 11-3-79* (М., 1996 г.).

Ждём Рязанца... и желательно по сути :)
Изменено: Игорь Могиштайн - 21.12.07 3:50
Была ли полезна информация?
ТОКСИЧНОСТЬ:
Я еще как то мог бы согласиться, что пенопластовый гранулят изготовленный на какой ни будь крупной американской или западноевропейской фирме, например BASF, будет иметь такое качество сырья+добавок+технологию что в нём будет минимальное остаточное содержание мономера и стабильность к разложению.
Вполне может, что полистиролбетон изготовленный из такого качественнейшего пенопласта пройдет испытания на выделение токсичных веществ.
Но вот стоимость такого заполнителя будет значительно выше даже вермикулита из Армении.

А какой же пенополистирол применяют кустарные производители типа Рязанцев(?).
Да то, что самое дешевое!
А самое дешевое, это местное, изготовленное в полукустарных условиях, где вспенивается самое некачественное сырье, имея самое дешевое оборудование и не соблюдая нужный технологический режим!
Думает их сильно волнует сколько в их пенопластовом грануляте стирола и других токсичных веществ(?)
«Спасение утопающих, дело самих утопающих».

В подтверждение этому:
По ГОСТ Р 51263-99
«3.4.16 Содержание остаточного мономера (стирола) в заполнителе не должно превышать 0,002 % по массе»
Такое количество остаточного мономера даже для BASF выдержать не просто!
А уж в самом дешевом пенопласте применяемым кустарщиками, остаточного стирола хотя бы не больше 0.02%, а то и все 0.2%! к тому же еще нужно учесть стабильность его свойств и качество применяемых добавок.

По ГОСТ Р 51263-99
Из п. 3.4.20 Полистиролбетон должен иметь добавки-детоксиканты.
Из п. 4.3 заполнитель должен проходить специальную обработку и детоксикацию пенополистирольного заполнителя»
Думаете кустарщики полистиролбетонщики соблюдают эти пункты(?)
Я лично думаю они даже понятия не имеют, что такое «добавка-детоксикант».


ГОРЮЧЕСТЬ:
Каждый продавц/производитель хочет продать свой товар и поэтому ни один из них не будет признавать что их полистиролбетон не огнестоек и плевать они хотели на то что в ГОСТе написано «Полистиролбетон относится к слабогорючим материалам, имеет группу горючести Г1»
Какой так уж не огнестоек, хотя бы не горел!

Конечно, словесно спорить можно долго, только заметьте, например Рязанец, ни за что не оторвёт свою задницу от стула за компом, чтобы провести пожарные испытания полистиролбетонной конструкции, дабы представить нам убедительные доказательства!
Думается мне, результат таких испытаний накрыл бы их бизнес медным тазом.
Была ли полезна информация?
При производстве стиропорбетона, используем 3х кратное довспенивание с выдержкой во времени не менее 10- часов. Остаточный стирол после этих паровых возлияний сходит на 0 - 0,1%, что вполне соответствует нормам.
Была ли полезна информация?
да ему это до лампочки, больной же....
Была ли полезна информация?
Особенно смешно мне читать опусы этого "умника", объясняющего мне
КАК ДЕЛАЕТСЯ МПБ :lol: :lol: :lol:

Что б ты знал, малыш, ... я имел когда то некоторое ПРЯМОЕ отношение к заказчику технологии МПБ и соотвественно - к разработчику МПБ. Более, того - прямое отношение к производству МПБ на основании всех официальных и (заметь) эксклюзивных для заказчика документов от НИИЖБ.
Поэтому мне твои "цитатки" с выковыриванием из носа твоих "ошеломляющих" выводов типа..."это например бокситовый шлам или другие отходы/шлаки " ...напоминают фантазии уровня детского сада.
В эти понятия входит диапазон гораздо более широкого круга, чем уместилось в твоей головке....

Чтобы ты знал, малыш, в технологии МПБ, шлакопортландцемент применяется как сырье для последующей его переработки совместно с другими добавками в "АПШПЦ", свойства которого и придают МПБ дополнительные преимущества в уменьшении теплопроводности без потери марочной прочности. И это благодаря как раз наличию шлака в составе первоначального сырья. Позвони в НИИЖБ господину Ярмаковскому, он тебе как первоисточник это подтвердит.
..больной ты парнишка, ..больной...
Была ли полезна информация?
Цитата
Барнаул-Евгений пишет:
Остаточный стирол после этих паровых возлияний сходит на
А сертификат подтверждающий сие имеется?
Была ли полезна информация?
ЗАЧЕМ??????
Была ли полезна информация?
Ну само по себе остаточное содержание стирола, действительно, не нужно.

А вот санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию, было бы очччень нужно для того чтобы доказать экологичность своей продукции.
Была ли полезна информация?
Цитата
Рязанец пишет:

шлакопортландцемент применяется как сырье для последующей его переработки совместно с другими добавками в "АПШПЦ"
Таких добавок там до 95 %!
Цитата
По ГОСТ Р 51263-99 пишет:
и имеет следующий состав, мас.%: указанный отход 55 - 95
Цитата
Рязанец пишет:

И это благодаря как раз наличию шлака в составе первоначального сырья.
Но не обычного же доменного! А с высоким содержанием алюмосиликатов, которых в обычном доменном очень мало или тебе состав металлургических шлаков привести?
Цитата
По ГОСТ Р 51263-99 пишет:
электротермофосфорный граншлак с удельной поверхностью 2800 - 3500 см2/г, и/или бокситовый шлам

Цитата
Рязанец пишет:
Позвони в НИИЖБ господину Ярмаковскому
Лучше позвони ему сам и скажи пусть свой патент поправит, а то тут всякие Рязанцы со своими составами.
Была ли полезна информация?
МОДЕРАТОРУ:

вот то, что выше было написано, затем исправлено и возвращено...

как по вашему, это вообще может быть оценено как предлог к диалогу?

лично я считаю, что это МУСОР личностного характера.

Оставляю его вам.
Была ли полезна информация?
ЧИТАТЕЛЯМ:

кто не хочет - не читайте, остальным могу пояснить, что
"атака клонов" как всегда продолжается.
Предыдущий " автор" , не имея даже доли понятия , о чем сам спорит, переходит к непонятным и не относящимся к затронутому смыслу "поправкам", а так же к выяснению личностных качеств.

Данный "индивидуум" пытается что-то доказать. Что именно - понять трудно. Что-то связанное с каким-то "сырьем" для "Модифицированного ПолистиролБетона". Отталкиваясь от патента (!), "автор" пытается доказать "содержание" МПБ, не зная ничего о его ТУ, не представляя регламента и никогда не "видя" вообще процесса его приготовления....
как по вашему - это разве не проблемы с головой?
Лично я имею к "МПБ" самое прямое отношение. И в его производстве участвовал именно по документации разработчика.
Могу гарантированно уведомить всех - в ТУ, разработанному в НИИЖБ,
нет ничего подобного фантазиям вышеобозначенного больного.
Я ссылаюсь на РАЗРАБОТЧИКА и его документ (ТУ).
Глупо и смешно спорить с этим и что-то пытаться доказывать.
МПБ изготавливается по ТУ из ШПЦ. Остальные варианты - удел фантазии.

Мне просто дико видеть на этом форуме вообще этот цирк!
Большей глупости и тупости найти - еще постараться надо.
зато сколько "рвения"....


надоело...
Была ли полезна информация?
Ну так дай ознакомиться с этим ТУ и делов то!
А пока я вижу и ссылаюсь на патент который написал сам разработчик!
И в нём написано совсем другое, о чем ты пишешь.

Чего по просту спамить инет-пространство???
Была ли полезна информация?
Игорю Могиштайну.
Почитала Ваши сообщения и опять возник вопрос что Вы пытаетесь доказать производителям полистиролбетона?
По поводу токсичности и горючести, я уже как 2 года выставила тут свои протокола, читайте - там все есть...и горючесть и токсичность и радиоактивность и остаточный стирол 0,001 мг/м3, причем на сырье KING PEARL, а не BASF и заключение санитарно-эпидемиологической службы и пожарников, что данный вид продукции может использоваться в строительстве.
Что еще??? :roll:
А не подскажете где находится "самое дешевое местное, изготовленное в полукустарных условиях самое некачественное сырье?"
Тоже бы прикупить хотелось такого дешёвого местного...вот у нас в области точно нет... :lol: а самое ближайшее в Башкирии и в Ангарске...но тоже очень недешевоё...увы... :?
По поводу качества отечественного сырья, данных по остаточному стиролу я пока что, тут не вижу, так что огульно хаять Вы его тоже не можете. :lol:

По поводу ГОСТ Р 51263-99...давайте будем цитировать дословно, а не вырывать из контекса нужные Вам фразы.
3.4.20 Добавки-детоксиканты, применяемые при приготовлении полистиролбетона в случаях, предусмотренных 4.3 настоящего стандарта, должны соответствовать требованиям нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды
4.1 Полистиролбетоны должны отвечать санитарно- и радиационно-гигиеническим требованиям, а изделия из полистиролбетона должны иметь гигиеническое заключение Минздрава РФ.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф сырьевых материалов, применяемых для приготовления полистиролбетонов, не должна превышать предельных значений, Бк/кг, в зависимости от области применения полистиролбетона (ГОСТ 30108).
4.2 Полистиролбетон в изделиях не должен выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные Минздравом РФ и требованиями настоящего стандарта.
4.3 При приготовлении и применении полистиролбетона должен соблюдаться согласованный с разработчиком стандарта комплекс мероприятий по экологической безопасности полистиролбетона и изготовленных из него изделий. В комплекс входят специальная обработка и детоксикация пенополистирольного заполнителя, а при необходимости — полистиролбетонной смеси и изделий, обеспечивающие величину предельно допустимой концентрации свободного стирола, выделяющегося из затвердевшего полистиролбетона в воздушной среде, не превышающую 0,002 мг в 1 м3 воздуха.

Мы точно соблюдаем эти пункты, т.к. остаточный мономер стирол не превышает в воздушной среде 0,002 мг/м3, то детоксиканты применять не будем. А если понадобится применять детоксиканты, то проконсультируемся не у Вас, а у специалистов или будем брать другое сырье.
А по поводу кустарных производств...ну вот такое у нас сейчас везде производство...серьезных заводов...раз...два и обчелся...а отрасль вытаскивают вот такие кустари-самоучки, как например Евгений из Барнаула...и многие другие., которые сейчас на собственном опыте и набитых шишках, могут научить многому даже специалистов.
Думаю, что у Вас в Украине ситуация не лучше...и кустарных производств у Вас тоже полно. :roll:
Цитата
Игорь Могиштайн пишет:
Ну так дай ознакомиться с этим ТУ и делов то!
А пока я вижу и ссылаюсь на патент который написал сам разработчик! И в нём написано совсем другое, о чем ты пишешь.
ТУ это собственность разработчика, :shock: в данном случае НИИЖБа и Рязанец не вправе их тут выкладывать, если даже ТУ у него и есть.
Вы сможете с ними ознакомиться если только купите ТУ у НИИЖБа или кто-то имеющий их, даст Вам почитать, например Рязанец :lol:
Была ли полезна информация?
Цитата
Татьяна Т. пишет:

Что еще??? :roll:
Еще хотелось бы увидеть тоже самое от Рязанца и Евгения Барнаула.
Цитата
По поводу качества отечественного сырья, данных по остаточному стиролу я пока что, тут не вижу, так что огульно хаять Вы его тоже не можете. :lol:
Но Вы же наверняка знаете, сколько его должно быть даже по ГОСТ в странах СНГ и сколько по стандартам в штатах и странах ЕС.
Цитата
По поводу ГОСТ Р 51263-99...давайте будем цитировать дословно, а не вырывать из контекса нужные Вам фразы.
Давайте.
А Вас лично Татьяна, сами по себе, такие жесткие, требования ГОСТ для детоксикации сырья, не удивляют?
Например, в ГОСТ на керамзитовый гравий подобного вообще нет, разве что радиологический контроль.
Цитата
Мы точно соблюдаем эти пункты, т.к. остаточный мономер стирол не превышает в воздушной среде 0,002 мг/м3, то детоксиканты применять не будем
Производителю, конечно, самому решать…
Цитата
Думаю, что у Вас в Украине ситуация не лучше...и кустарных производств у Вас тоже полно. :roll:
Может быть даже и больше)
Цитата
ТУ это собственность разработчика, :shock: в данном случае НИИЖБа и Рязанец не вправе их тут выкладывать, если даже ТУ у него и есть.
Но патент с подробным описанием МПБ от НИИЖБа в открытом доступе.
А вообще, какой толк обсуждать материал который ни кто не знает как сделать и из чего он состоит.
Так скоро и правда, до пеностекла из нанотрубок докатимся.
Изменено: Игорь Могиштайн - 22.12.07 1:12
Была ли полезна информация?
Цитата
Татьяна Т. пишет:

и заключение санитарно-эпидемиологической службы и пожарников, что данный вид продукции может использоваться в строительстве.
Пенополистирол, древисина, тоже может в строительстве использоваться.
Только говорит ли это о том, что эти материалы не представляют пожарной опасности.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)