Морозостойкость. Разрушение.

Морозостойкость. Разрушение.
Здравствейте,
Помогите советом. Имеются смонтированные жб балконные плиты. Монтаж данных элементов (фото) был произведен в октябре-ноябре. Предстоит ещё изготовлять такие элементы.
Сейчас сняли защитную фанеру, а там сколы.
Объект находится далеко, нет пока возможности вживую ознакомиться, только по фото и разовору.

Действительно из-за плохой морозостойкости может такое произойти? Как можно исправить элементы которые монтируются в данный момент, но склолв нет.
Может кто-то сталкивался. У меня нет опыта наблюдать разрушения из-за не соответсвия требованиям морозостойкости.
Воздуха в бетонную смесь вовлечено 4-5%.


image



image
Была ли полезна информация?
Ответы
Цитата
Цитата
Цитата
как "лечить"то, что имеем.
Что бы что-то лечить, надо знать диагноз. Какая прочность вашего бетона? А может там В7,5?! Откуда знаете? Чтобы бетон был не только основанием, но и финишным покрытием. Его специально чем-то высокопрочным защищают. Плиткой на пример. Есть технологии нанесения топингов в самом процессе устройства бетонных оснований-подложек, с затиркой вертолётом. Есть шлифование со снятием слабого верхнего слоя с пропиткой литиевыми составами с последующей полировкой.
Но во всех случаях бетон должен быть не менее В22,5, а лучше В25. И на самом деле по факту, а не по документам.
Как вам в будущем избежать таких ситуаций? Подскажу. Станьте профессионалами, или к ним только и обращайтесь. Нельзя самостоятельно экономить в том деле, в каком вы не профи.
Владимир, в нашем случае, как я писал, было шлифование со снятием верхнего слоя с пропиткой литиевыми составом LITSIL H15. Но , как выясняется , это не сработало на 100 % и происходит разрушение верхнего слоя .Нам предлагают еще раз пропитать поверхность литевым составом, но уже без снятия верхнего слоя. Как Вы считаете, есть в этом смысл ?
Прошу прощения. Пропустил Ваш пост.
Повторно пропитать будет правильно. Верхний слой снимать надо только один раз. Дальше будет уже монолит, и нет смысла его скрести повторно. Пропитка на основе лития проникает в глубь бетона на довольно большую глубину. Литиевая пропитка от любой другой отличается своим проникновением, как водопроводная вода отличается от керосина. И если продукт ушёл в глубь материала (бетона), то надо добавить ещё порцию. Так же наносят гидрофобизирующий состав ГКЖ-11 на вертикальную поверхность, но только пока она ещё влажная после первого нанесения, раз за разом до полного насыщения. До того момента, пока не начнёт стекать вниз.
Была ли полезна информация?