1. Именно эти панельки или ничем, или проволочной фиброй. В возрасте 7 суток даже высокопрочный бетон ещё не имеет должного сцепления с фиброй, так что результаты по разрушающим нагрузкам одинаковые у армированных и неармированных панелей.
2. Мопед не мой, зайдите, например, на сайт компании "Композит".
3.
Цитата |
---|
Сергей Карамышев пишет:
Фибра макроразмерная ( наша или не наша-без разницы) упрочняет только на изгиб |
Это не так, уверяю. Я испытывал различные виды фибры в основном на сжатие (кубики 100х100х100). Использование базальтовой и карбоновой фибры даёт существенный прирост прочности на сжатие уже в 7 суточном возрасте, причём карбоновой фибры надо в 10 раз меньше, чем базальтовой для достижения одинаковых параметров 60-70 МПа. Без фибры 40 МПа.
К сожалению, прирост прочности на изгиб не имеет линейной зависимости к прочности на сжатие, так что даже 7 МПа это уже хороший результат, у обычных бетонов 3-5 МПа.
У меня нет приспособления к прессу для балочек, так что приходится делать аппроксимацию.