Подскажите по происхождению данных трещин и как с ними бороться?
#1
19.07.16 6:48
Подскажите по происхождению данных трещин и как с ними бороться?
|
Мартемьян
Пользователь
Сообщений: 27
Регистрация: 31.05.2016
|
Была ли полезна информация?
|
#27
02.11.18 17:46
|
||
Владимир Хованский
Пользователь
Сообщений: 847
Регистрация: 02.01.2017
|
||
Была ли полезна информация?
|
#29
16.11.18 7:48
Вопрос решили сменой цемента.
|
Алексей Пономарев
Пользователь
Сообщений: 35
Регистрация: 10.11.2011
|
Была ли полезна информация?
|
#30
06.12.18 10:57
|
||
daniyar
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 18.08.2018
|
||
Была ли полезна информация?
|
#31
08.12.18 10:08
Не соответствие цемента по ГОСТ 310.3-76 в части РАВНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА. Обратите внимание на содержание МгО в цементе. Также В/Т не должно превышать 0,6 - 0,63 при расплыве по Суттарду не более 28 см. Исключите сквозняки и перепады давления при автоклавировании - все процессы должны протекать плавно, без резких скачков. Повышение и сброс желательно увеличить до 2х часов. Желаю успехов)
|
||||
Айман Жусупова
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 24.10.2014
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||