Ну-у-у-у
...если Вы умеете такой полистиролбетон делать, превыщающий требования ГОСТа по прочности в 2 раза, то мы к Вам все в ученики пойдём, а уж на гипсе...Вам только раз плюнуть и на Г6 такую же прочность получите.
Это Вы не погорячились...мягко если сказать? :roll:
Там нюансы бывают при проверке на прочность кубиков ПСБ плотности Д 250-Д300 и надо их скорее всего проверять не по ГОСТу 10180-90, а как плиты пенополистирольные по ГОСТ 15588-86, т.е. смотреть определение прочности на сжатие при 10 % линейной деформации, а иначе их можно давить до бесконечности, они не ломаются, а только сплющиваются...и можно сильно исказить результат.
Сертифицированные и аккредитованные лаборатории обычно это знают, а вот если сами давили... :roll:
Я ж говорю, что этот ГОСТ писали в спешке...много нестыковок там. :roll: