Господа!
Прошу вас, подскажите методику, как правильно рассчитать такую конструкцию?
Планируется перекрыть 2-й этаж.
Балки - 16Б1 (2шт)
Длина балок - 4м.
Пролет перекрытия между балками - 1,8м.
Профнастил укладывается на нижние полки балок, гребни перпендикулярно, широкая полка профнастила внизу.
Толщина перекрытия 160мм - снизу вверх:
1) Несьемная опалубка - Профнастил H60-845-0.9
2) Слой керамзитобетона 120мм (60мм над гребнем)
3) Стяжка бетонная 40мм (с теплым полом)
По той методике, что есть у меня, получается, что армирование не нужно. Судя по расчетам, даже без армирования перекрытие держит нормативные нагрузки. Может кто-то посоветует что-то дельное?
Если делать армирование, нижняя арматура будет в слое керамзитобетона, как это скажется на конструкции?
P.S. Нанять профессионала нет возможности, сам в молодости заканчивал инженерный ВУЗ, сопромат был, с калькулятором дружу.
Прошу вас, подскажите методику, как правильно рассчитать такую конструкцию?
Планируется перекрыть 2-й этаж.
Балки - 16Б1 (2шт)
Длина балок - 4м.
Пролет перекрытия между балками - 1,8м.
Профнастил укладывается на нижние полки балок, гребни перпендикулярно, широкая полка профнастила внизу.
Толщина перекрытия 160мм - снизу вверх:
1) Несьемная опалубка - Профнастил H60-845-0.9
2) Слой керамзитобетона 120мм (60мм над гребнем)
3) Стяжка бетонная 40мм (с теплым полом)
По той методике, что есть у меня, получается, что армирование не нужно. Судя по расчетам, даже без армирования перекрытие держит нормативные нагрузки. Может кто-то посоветует что-то дельное?
Если делать армирование, нижняя арматура будет в слое керамзитобетона, как это скажется на конструкции?
P.S. Нанять профессионала нет возможности, сам в молодости заканчивал инженерный ВУЗ, сопромат был, с калькулятором дружу.