подскажите что я делаю не так ? наилучший результат по прочности 18 кгс/см2, марка по плотности 500,450. а остальные в норме и даже больше(200,250 и т д)
#1
07.10.05 18:01
подскажите что я делаю не так ? наилучший результат по прочности 18 кгс/см2, марка по плотности 500,450. а остальные в норме и даже больше(200,250 и т д)
|
margarita
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 07.10.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#2
10.10.05 16:05
Маргарита, какой цемент вы используете и вообще Ваш состав?
|
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#3
10.10.05 17:13
И какие и сколько добавки льете?
|
Michelangelo
Пользователь
Сообщений: 430
Регистрация: 09.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#4
10.10.05 18:43
как оказалось у нас в городе почти невозможно найти цемент марки 400 д0 ,есть только д20(не знаю как у вас),думаю это связано с тем ,что он дороже и не пользуется спросом ,а большим заводам он и не нужен, поэтому мы использовали 400 д20.( тонна стоит 2700 -это дорого?) пробовала добавку для ускорения твердения УП2,но не довольна результатом, а вообще только ПЦ, СДО, пенополистирол.Марка 500 --,пц 410 кг,СДО 1,5 л, п/п 1 м3,а воду сейчас сказать точно не могу (поскольку я дома).Придерживаюсь В/Ц=0,4-0,42.(ТОМСК)
|
margarita
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 07.10.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#5
10.10.05 22:56
И так, на М400 Д0 практически не возможно добиться марки по прочности В2,5 для D500. Рекомендую вам перейти на М500 Д0, при чем цена 2700 даже для него завышена (хотя может мешковой стока и стоит), в/ц пренципиально держать не более 30% т.е. на 410 кг цемента 110-120 литров воды. Для 500 марки по рецепту ВНИИЖБа необходимо 0,3-0,4 кг СДО в расчете на сухое вещество. Т.е. если вы пользуете 10% раствор то необходимо брать 3-4 литра. У меня немного своя рецептура, но СДО я тоже пользую но не более 0,025 - 0,05% от массы цемента. Больше его не нужно.
|
Michelangelo
Пользователь
Сообщений: 430
Регистрация: 09.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#6
11.10.05 15:05
Это действительно так, на ПЦ 400 Д20 не получить прочности соответствующей ГОСТу 51263-99, у меня еще меньше получалось - В 1,0…
Плотность пенополистирола у меня была - 15-17 кг/м3, СДО 10% (1,017) г/см3 так же брала 4 -4,5 л на 1 м3, цемента так же 410, пробовала увеличивать количество, но …результатов никаких, воду регулировала в процессе приготовления по плотности смеси: для Д500 плотность полистиролбетонной смеси по удобоукладываемости У-1 - 570-610 кг/м, а У-2 - 590-630 кг/м Я даже обращалась за консультацией в НИИЖБ, где мне ответили, что этот ГОСТ носит рекомендательный характер и предложили делать свои ТУ на свои изделия… |
||||
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||