Расслоение блоков

Расслоение блоков
Уважаемые коллеги!
Подскажите, кто знает, почему расслаиваются блоки. Засыпаем все по паспорту, цемент 500Д0, установка "Навигатор -250". В форме из 40шт блоков в 4-6-ти после расформовки сверху "пена", снизу "Кирпич".
Была ли полезна информация?
Скорее всего при выгрузке пеномассы из установки вы не выключаете двигатель и крыльчатка продолжает взбивать ее. Если не из-за этого, то от вас нужен состав компонентов и порядок загрузки - тогда смогу дать рекомендации.
Была ли полезна информация?
Цитата
Александр Портик пишет:
Скорее всего при выгрузке пеномассы из установки вы не выключаете двигатель и крыльчатка продолжает взбивать ее. Если не из-за этого, то от вас нужен состав компонентов и порядок загрузки - тогда смогу дать рекомендации.


Что за чушь! Мы работали на 500 Д20 Новорос - добились хороших результатов ( при плотности 530 достигли марки М25) Решили попробовать на Д0 ; по технологии ведь он полагается.....
в результате : вверху шапка , внизу камень., на границе этих сред белый рыхлый порошок. Прочности ноль!
что скажете!?
Была ли полезна информация?
Д20 - это количество инертной добавки.
Эта добавка помимо всего прочего выступает и в качестве интенсификатора помола.

Д0 - добавок нет (почти нет - до 5%) поэтому вполне возможно, что при помоле был введен "внешний" интенсификатор - в виде технических лигносульфонатов. Если их (лигносульфонатов) меньше 0.015 (точно не помню) то цемент идет под маркой обычный и нигде не упоминается о присутствии в нем ПАВ. Поэтому возможен конфликт с пенообразователем с разрушением пеносмеси.

И еще - что там с алюминатностью цемента??? Сколько С3А в бездобавочном?
Была ли полезна информация?
Вот это ближе к теме ! мы пришли к такому же выводу , что это несовместимость с пенообразователем (пенообразователь используем пионер 118, кстати цемент последний раз был "старый оскол" Д0)

Еще такой вопрос: может быть не париться и работать на д20? на сколько я понимаю это влияет только на созревание бетона и все!
Как бы с Д20 - новой партии в такую же ситуацию не попасть?!..........
Была ли полезна информация?
Взяли БПЦ (быстротвердеющий) Д20 Новорос.Залили-вродебы нормально,но дно какое-то мягкое и по прошестовии времени не твердеет, с белыми включениями (порошкообразная масса). И по субьективным ощущениям прочность меньше. Вопрос Сергею Ружинскому: нельзя ли химическими добавками устранить влияние лигносульфонатов ? Может кто опытом поделится?!