Характеристики термоблока

Характеристики термоблока
Уважаемые производители оборудования. Укажите точные характеристики термоблоков.
Была ли полезна информация?
Никак не сделать страничку с полным описанием, пока держите то что есть:

Это для установки Вибропресс ВИПР-1-2m:

КЛ> -состав смеси для ВИПР 1-2м;
600кг цемента, 1600кг песка с мелким щебнем

КЛ> -способ её приготовления (оборудование);
обычная бетоно или растворомешалка

КЛ> -продолжительность цикла формовки пустотелых блоков;
продолжительность полного цикла формовки около 2 минут

КЛ> -кол-во блоков в матрице;
в матрице 2 блока

КЛ> -расход сырья на 1 пустотелый блок (одно заполнение матрицы);
на 1 пустотелый блок требуется:
- цемента 3кг
- песка 8кг

КЛ> -возможность производства пенобетона плотностью 250 на установке САННИ 025
КЛ> (каков при этом расход сырья) для заполнения пустотелого блока;
на установках Санни без пеногенератора (как и на любых подобных
установках) минимальная плотность пенобетона 400.
Если применять оборудование с пеногенератором, то можно получить
плотность 300. Эти данные для прои

КЛ> -физические характеристики в цифрах пенобетонного термоблока
КЛ> (теплопроводность, прочность, морозостойкость и т.д.)
1. Сопротивление теплопередаче
Расчет:
4см бетона плотностью 2400кгкуб.м. - 1,86
16см пенобетона плотность 300 - 0,13
Итого сопротивление блока теплопередаче:
(0,04/1,86+0,16/0,13)=1,25
Для примера сопротивление теплопередаче блока из пенобетона плотностью
600:
0,2/0,26=0,77
блока плотностью 800 (таких 80% на рынке):
0,2/0,26=0,54
Т.е. термоблок гораздо более лучший изолятор, чем обычный пенобетон.
При этом он прочнее.

На сторону 400х200 допустимы следующие нагрузки:
1. для пенобетонного блока плотностью 600 - 11,2тонны
2. для пенобетонного блока плотностью 800 - 23,2тонны
3. для термоблока - 132тонны

Морозостойкость 400 циклов (как у прессованной тротуарной плитки)

КЛ> -есть ли документирование по ГОСТу пенобетонных термоблоков,
КЛ> как обстоит дело с их сертификацией.
Специального ГОСТа нет, можно ориентироваться на ГОСТы для стеновых
блоков. Сертификат нужен только гигиенический, можно получить в
местном СЭС, в случае чего поможем получить через Москву.

Если у Вас остались вопросы, пишите
Была ли полезна информация?
Не лукавите ли Вы, Александер,
как это 4 см бетона имеют сопротивление передаче больше, чем 16 см пенобетона? Ну и т.д. если повнимательнее к цифрам приглядеться: 0,2/0,26=0,77 не равно 0,2/0,26=0,54!!!
. а еще про мосты-перемычки вспомним...
Была ли полезна информация?
Подскажите кто на Украине выпускает аналогичные вибропресса, а то к кому не звоню ни у кого плотности 2400 кг/м3 НЕТ!!! Максимум 2000.
И вопрос к производителю: мы всерьёз намерены приехать к вам в течении следующего месяца, не будит ли так что данная установка(ВИПР1-2м) и производимая на ней продукция не будет отвечать стандартам описаным выше?
Была ли полезна информация?
1) Александр, установка стоит более 11 т.$, поэтому хотелось бы получить РЕАЛЬНЫЕ характеристики как ее так и термоблоков.
Ваш "скорый ответ" где 2/0,26=0,77 и 0,2/0,26=0,54, заставляет задуматься над ее покупкой. В чем проблема сделать страницу с полным описанием и технологическим процессом? Ведь эта технология очень интересна и на мой взгляд перспективна.

2) Как бысто (после оплаты) мы сможем получить cмеситель Санни-СМ500?
Была ли полезна информация?
На Украине таких производителей не знаем. К нам приезжайте в любой рабочий день, только если поездка рядом с Новым Годом, то прозовнитесь. Продукция производимая на нашем прессе отвечает всем стандартам и заявленной плотности.

Приезжайте, посмотрите, не пожалеете.
Была ли полезна информация?
Проблема, как всегда, во времени и людях :)
Страничка с описанием есть, а сравнительные характеристики у вебмастера, так что ждемс.

Насчет СМ500 - они есть в наличии, срок отгрузки колнтейнером 3 дня, если самовывозом, то сразу после оплаты.
Была ли полезна информация?
Alexander, расскажите, как происходит процесс заливки термоблоков, насколько он автоматизирован. Или просто - расставил пустышки и заливаешь из шланга. Там перелил, там недолил. Ведь таким макаром заливать 20 кубов в день не легко.
Была ли полезна информация?
Именно так заливка и происходит. Заливать 20 кубов не сложно. Шапки ровнять не надо, можно просто накрыть их листом металла сверху.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)