Коллеги, приветствую всех кто в теме.
Столкнулся с проблемой образования горизонтальных трещин на бетонных кольцах кс10.9 после снятия наружной оснастки с кольца при НЕМЕДЛЕННОЙ РАСПАЛУБКЕ по технологии виброФормования!( не путать с вибропрессованием). Причем после извлечения внутреннего пуансона, трещин нет. Кольца армированы сеткой 200*200*4 на всю высоту. Состав - щебень 5-20 и песок речной в соотношении 60 на 40, цемент 500 Д0. Вода - 45 л. Трещины не сплошные а фрагментами. Примерно в местах расположения проволоки и причем в верхней части кольца. Вибрация от двух ИВ98, расположены вертикально.Направление вибрации - параллельное, вибрация на 50 Гц.(2900 об.) непрерывная около 1 мин.
Грешу на песок, такое впечатление что расслаивается именно на песке.
Кто то сталкивался с подобным? Буду рад любому совету.Благодарю.
Была ли полезна информация?
Sargon, добрый день!
удалось решить проблему?
Была ли полезна информация?
Да, решил. Проблема была в форме. Банальная. Не профессиональная сварка на наружной форме.Видно варил самоучка, потому что в местах провара были выявлены деформации плоскости.Иными словами -"пузо". Что получалось. При уплотнении смесь заполняла форму, а при распалубки так называемое пузо на плоскости, тянуло за собой смесь. После этого, при отстои , смесь начинала расслаиваться именно в местах "выхода пуза". Вывод такой - если отслаивается смесь, значит дефект формы.(применительно к кольцам).