Какая минимальная температура смеси для вибропрессовани?

Какая минимальная температура смеси для вибропрессовани?, Какая минимальная температура смеси для вибропрессовани?
Какая минимальная температура смеси для вибропрессовани?
К примеру: Песок и щебень из под навеса без прогрева+ вода из скважины (без подогрева)+цемент
Была ли полезна информация?
Похоже этот вопрос с приближением зимы становится актуальным. Пока при снижении температуры у нас наблюдается подлипание пуансона и увеличелось время первичного набора прочности(пропарки нет).
Была ли полезна информация?
это да, вот и хочется узнать у профи, какая должна быть минимальная температура смеси.
Была ли полезна информация?
Ждем ответа професионалов!!!!
Была ли полезна информация?
Насколько мне известно температура должна быть не менее +3 гр по Цельсию.. это чтобы цемент начал в реакцию вступать. Если применять добавки то там до минуса...
Была ли полезна информация?
вопрос именно прессования, у нас пропарка есть
Была ли полезна информация?
У вас нет прогрева инертных?
Почему такой вопрос
У вас же котельная с избытком по мощности, насколько я помню

С уважением, Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
Прогрева инертных у нас нет.
Была ли полезна информация?
Цитата
виктор Викторов пишет:
Прогрева инертных у нас нет.
А сделать?
Была ли полезна информация?
Пока не тянем по финансам. Да и изделия сразу удорожают прилично.
Была ли полезна информация?
Просто обычно считается что инертные должны быть +5
Без комков льда.
Даже если лить горячую воду, то не прогреть, так как в жесткой смеси воды маловато.
Была ли полезна информация?
К тому же комки льда дадут непредсказуемую влажность, что для вибропрессования очень плохо
Была ли полезна информация?
Если попадёт снег(лёд) в инертные-камень будет просто рассыпаться после высыхания.....а так...лучше с вечера завозите в цех с положительной температурой....и за ночь должно прогреваться.....воду греть практически бесполезно.(правильно было сказано-её в составе мало и прогреть она не сможет)
Была ли полезна информация?
Мы пошли по другому пути, вмешалку затянули специальный гибкий шланг от дизельной тепловой пушки ( пушка расчитан на прогрев 3300 м3, температура на выходе примерно 60-70 градусов, с другой стороны мешалки сделли отвод теплого воздуха, чтоб неболы теплового удара в пушку завтра выложу фото
Была ли полезна информация?
температура воздуха для приготовления смеси не должна быть больше 22 градусов.
Лучше направьте тепловой поток от пушки на конвейер, может сделать желоб над конвейером.
Была ли полезна информация?
Цитата
stoper пишет:
температура воздуха для приготовления смеси не должна быть больше 22 градусов.
Лучше направьте тепловой поток от пушки на конвейер, может сделать желоб над конвейером.
конвейер движется прим. 1 м\с. успеет прогреться?мне думается,что-нет. Ждем фото.
Была ли полезна информация?
при нашем варианте подачи горячего воздуха в мешалку пока все более менее прогревается) разве что постоянно приходится регулировать время перемешивания чтоб не перегреть
Была ли полезна информация?
Очень интересна эта тема. Сделайте,пожалуйста, фото. А если инертные мерзлые-успевают прогреться? В принципе время перемешивания можно увеличить-лишь бы брак не гнать. В таком раскладе можно было бы работать еще позже? в смысле зимее :)
Была ли полезна информация?
Цитата
harper пишет:
Очень интересна эта тема. Сделайте,пожалуйста, фото. А если инертные мерзлые-успевают прогреться? В принципе время перемешивания можно увеличить-лишь бы брак не гнать. В таком раскладе можно было бы работать еще позже? в смысле зимее

пока сложно сказать насчет зимы, фото пушки и подключения?
Была ли полезна информация?
господа, нельзя греть объём внутри смесителя. Это не правильно. Есть ГОСТ, который регламентирует температуру воздуха и компонентов.
Всё остальное - на вашей совести
Была ли полезна информация?
Айони, да как подключали,как отвод и тп.
stoper и в госте сказано,что нельзя греть внутри смесителя? по-большому счету,какая разница, греть инертные в бункере или в мешалке? кончено,добавив цемент уже греть поздно. Эх,хорошо на югах россии.тепло.сезон длинный. а у нас сезона 6-8 месяцев. и это с раскачкой. активный сезон-месяца 4 максимум. вот и приходится искать пути.
Была ли полезна информация?
Греть бетонную смесь непосредственно в бетоносмесителе не совсем эфективно по причине относительно малой площади теплопередачи, более эфективно греть в бункерах теплым воздухом...
Была ли полезна информация?
у нас бункера маленькие - максимум на час работы, особо не погреешь
в мешалке можно регулировать прогрев инертных без цемента
пока такую регулировку делаем по времени в дальнейшем предполагается ставить задвижки и при сбрасывании цемента перекрывать подачу горячего воздуха
Была ли полезна информация?
Цитата
Айони пишет:
Цитата
harper пишет:
Очень интересна эта тема. Сделайте,пожалуйста, фото. А если инертные мерзлые-успевают прогреться? В принципе время перемешивания можно увеличить-лишь бы брак не гнать. В таком раскладе можно было бы работать еще позже? в смысле зимее

пока сложно сказать насчет зимы, фото пушки и подключения?
да-да!
Была ли полезна информация?
тема действительно интересная
тем более для двухвальных смесителей
Дело в том что в процессе перемешивания в них плотность смеси намного ниже чем выгрузочная.
Но при этом локальная скорость перемешивания намного (почти в два раза) выше чем в смесителях других типов.
Это, на мой взгляд, позволит вовлечь теплый воздух в весь объем перемешиваемой смеси, что существенно повысит поверхность теплоотдачи.
Идея неплохая, но требует экспериментальной отработки.

С уважением, Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)