Что делать с полами?

Что делать с полами?
Добрый день, вопрос такого плана.
Построили склад, теплый. На бетонное основание положили мозаичный пол. В результате такая проблема, в центре каждого квадрата мозаика прилипла к основанию, а по краям отошла.
Приглашали экспертов, все говорят по разному, начиная от усадки пола и заканчивая химической несовместимостью бетонного основания и мозаики.
Подскажите куда копать лучше? В чем может быть дело?
Если нужна доп.информация то спрашивайте отвечу.
Была ли полезна информация?
Фото? Что за бетонное основание - марка по прочности, подготовка перед укладкой мозаики. Что такое мозаичный пол?
Была ли полезна информация?
А на что клали на основание: какой-то клей?
И при каких температурах твердел пол.
Была ли полезна информация?
[img]d:\Работа\Полы\DSCF0119.JPG[/img]
Фото вот такое. Структура всего пола такая: внизу песчаная подушка вместе укатанная катком с виброплитой толщиной от 70 см. до 1 м. Дальше бетонное основание толщиной около 25 см. с арматурой внутри бетона. Заказывался бетон марки 300, приходил эксперт с молоточкой говорил что там сейчас от 200 до 250 марки. Дальше мозаичники все это дело обезпыливали (метлой, пылесосом, мойкой высокого давления), проливали грунтовкой глубокого проинкновения и клали мозаичный пол. Для него использовался бетон марки 500 (старооскольский), мытая крошка и т.д. в общем на материал денег не жалели. Начали класть при темапературе +7, минимум была +5. Такая температура была максимум неделя, потом запустили котельную и стало совсем тепло.
Была ли полезна информация?
С фоткой по-моему намудрил...
Была ли полезна информация?
Вот такое фото
image
DSCF0119.JPG (377.78 КБ)
Была ли полезна информация?
Если я правильно понял:
- мозаичный пол лежит на монолитной бетонной плите
- мозаичный пол после шлифовки резали на прямоугольники

1. На монолитной плите были разрезы, совпадающие с разрезами на мозаичном полу?
2. Не было ли понижения температуры ниже нуля при начале работ по обеспыливанию и нанесению грунтовки?
3. На фото под отбитым углом мозаичного пола бетон М200-250?
4. Сколько составляла на момент резки мозаичного пола его прочность? и сколько сейчас?
5. Как определили, что мозаичный пол по краям отошел? плита качается или "бухтит"
Была ли полезна информация?
1. Мозаичный поллежит на бетонной монолитной плите.
2. Мозаичный пол не резали на прямоугольники. Ставилась стеклянная жилка, на фотографии она тоже разрушена в данном месте.
1. Монолит не резаный, заливали квдратами
2.Понижения температуры не было, самая низкая была +5 в районе пола. меряли термометрами
3. Да под отбитым углом бетом М200-250
4. Мозаику как говорил не резали.
5. Эксперт стучал молоточком по квадратам. В центре квадрата мозаика лежит хорошо, по краям бухтит, и даже кажется что качается если попрыгать на краю
Была ли полезна информация?
Ну есть конечно версия, что на границе раздела бетонов был лед, от грунтовки, например - отсюда нарушенная адгезия. Но сомнительно, что так было.

Толщина мозаичного пола? марка бетона номинальная?
Была ли полезна информация?
А что ж на месте вскрытия пола не видно, что там как?
Была ли полезна информация?
толщина мозаичного пола от 3 до 5 см. Льда точно не было. Когда было +5 тепловыми пушками все грели. Где пол вскрылся видно бетонное основание. Было предположение что верхний слой бетона осыпаться начал, но тогда не понятно почему он только по краям квадрата осыпается, а в середине нет. Плюс ко всему есть квадраты которые нормально прилипли.
Была ли полезна информация?
я - пас
Была ли полезна информация?
Рискуя показаться самоуверенным, заявлю, что причина этой «картины» очевидна:
обычно температура пола ниже температуры воздуха - при 5 град воздуха на 1-2 град..
а, судя по тому, что «..грели пушками», незадолго до этого было гораздо холоднее, чем 5град, и основание не успело прогреться!
Можно представить какая реальная температура у основания была при заливке мозаики!..
У каждой латексной (эмульсионной) грунтовки есть своя мин температура применения (минимальная температура пленкообразования - в инструкции), ниже которой, при высыхании, грунтовка превращается в порошочек..
..А мозаика осталась «прилипшей» в центре, т.к., из соображений симметрии, там были минимальные сдвиговые напряжения (от усадки).

И подобная ошибка допускается многими производителями работ..
Была ли полезна информация?
…запоздалая мысля - на дату не посмотрел))
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)