В проекте указана бетонная смесь В20F150W6.
Мы выдавали бетонную смесь и в паспорте на неё указали морозостойкость 200 циклов(вместо указанных в рабочих чертежах 150) и в паспорте указали B20F200W6(есть протокол на морозостойкость,подтверждающий,что наша бетонная смесь имеет мороз.200 циклов).
Заказчик предусмотрел в этом несоответствие.Требует переписать паспорт.Это конечно несложно,но переписывание паспорта потянет за собой переписывание ещё кучи наших документов(чего бы очень не хотелось).
Можно ли как-то убедительно противостоять заказчику и не переписывать паспорт.В конце концов за морозостойкость он не платит.
Может какие-то есть СНиПы,ГОСТы,где пишется,что в проектах обычно указана "морозостойкость не ниже 150" или что класс бетона В20 имеет морозостойкость не менее 200 циклов.Или есть какая-то кривая зависимости морозостойкости от прочности? Что можно придумать?
А то ещё оштрафует чего доброго за выявленное несоответствие((
Мы выдавали бетонную смесь и в паспорте на неё указали морозостойкость 200 циклов(вместо указанных в рабочих чертежах 150) и в паспорте указали B20F200W6(есть протокол на морозостойкость,подтверждающий,что наша бетонная смесь имеет мороз.200 циклов).
Заказчик предусмотрел в этом несоответствие.Требует переписать паспорт.Это конечно несложно,но переписывание паспорта потянет за собой переписывание ещё кучи наших документов(чего бы очень не хотелось).
Можно ли как-то убедительно противостоять заказчику и не переписывать паспорт.В конце концов за морозостойкость он не платит.
Может какие-то есть СНиПы,ГОСТы,где пишется,что в проектах обычно указана "морозостойкость не ниже 150" или что класс бетона В20 имеет морозостойкость не менее 200 циклов.Или есть какая-то кривая зависимости морозостойкости от прочности? Что можно придумать?
А то ещё оштрафует чего доброго за выявленное несоответствие((