Шелушение заглаженной поверхности

Шелушение заглаженной поверхности
Здравствуйте,
Cуществует проблема, пытался найти ответ своими силами, пришёл к определённому выводу, но все же интересует мнение специалистов, для подтверждения или опровержения.
Изготавливаем ЖБ элементы. При этом используется быстротвердеющий сланцевый портландцемент.
После укладки и заглаживания бетона изделия отправляются в «температурную камеру» (температура там 30 градусов и влажность окого 40%). Выдерживаются около 15 часов, и идут на распалубку. В камере на полу имеются поддоны на всю поверхность пола, испарения создают 40% влажность.
На выходе получается неприятная картина. Заглаженная поверхность начинает шелушиться (тонкий верхний слой). Это происходит не на всех элементах.
Как следствие – потери трудозатрат и финансов. Бывает, что начинается на объекте. По рассказам работников, раньше случалось только
Ваши мнения, с чем это связано?

Добавил фото. На одном видно трещинки, где и возникает шелушение. На других уже отшлифованные поверхности.

Так же интересует проблема поверхности как апельсиновая корка. Что может быть причниной этому?

Надеюсь на помощью
image
IMG_1123.JPG (2.33 МБ)
image
IMG_1127.JPG (2.47 МБ)
image
IMG_1130.JPG (2.6 МБ)
image
IMG_1124.JPG (2.25 МБ)
image
IMG_1125.JPG (3.06 МБ)
Была ли полезна информация?
Похоже на образование пленки воды на поверхности свежеотформованных изделий. Рекомендую обратить внимание на водоотделение бетонной смеси и наличие попадания конденсата с потолка камеры.
Была ли полезна информация?
Цликом согласен с предыдущим ответом, сам с таким сталкивался. Причин может быть несколько:
1. Для заглаживания поверхности используется увлажненный инструмент, что повышает В/Ц приповерхностного слоя бетона
2. Низкая водоудерживающая способность цемента - в приповерхностном слое, как и по предыдущему варианту, становится слишком много воды.
3. Влияние пластификаторов на водоудерживающую способность цемента
Ну а далее цементное молочко с поверхности и шелушиться.

Что с этим делать?
По первому варианту понятно. Ну а по второму - цемент менять наверное не получиться, тогда В/Ц пробовать уменьшить, работать более жесткими смесями. И с пластификаторами поработать - хотя бе еще парочку посмотреть в работе.
Была ли полезна информация?
Спасибо за ответы.
Проблему решал с помощью приготовления более жестких смесей. Но владность материала постоянно колеблется а больших пределах, поэтому иногда выходят панели с шелушением.

Так же всегда была идея фикс, что происходит из-за малой влажности в печках. Сегодня при влажности 40% темпнратура 35 град.
Верхний слой быстро теряет воду, быстро запекатеся. На сколько сильно это влияет, пока не определил.
Так же верхний слой частенько получается блестящим. Думаю, что это как раз из-за пленки воды на поверхности.

Если мыслю не в том напралении, поправляйте.
Была ли полезна информация?
Мне казалось, что блеск поверхности после ТВО - случай противоположный шелушению, т.е. оптимальное развитие событий.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)