Уважаемые форумчане, подскажите где можно найти официальный текст нового ГОСТа 18105-2010
#1
28.01.12 15:50
Уважаемые форумчане, подскажите где можно найти официальный текст нового ГОСТа 18105-2010
|
Авазшо
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 28.01.2012
|
Была ли полезна информация?
|
#2
30.01.12 16:57
не буду оригинален, если напишу первоисточник
|
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#3
31.01.12 9:54
Чё-то ничего не понимаю...
С 1 января 2010 года ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности» ОТМЕНЕН! Вместо него вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». И что он теперь снова отменяется и вместо него ГОСТ 18105-2010? :roll: Чехарда какая-то... |
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#4
31.01.12 10:35
Да,теперь с 1.09.2012 г. вводится в действие ГОСТ 18105-2010, взамен ГОСТ 53231-2008
|
БетониЯ
Пользователь
Сообщений: 8
Регистрация: 06.12.2011
|
Была ли полезна информация?
|
#5
31.01.12 14:13
дело в том, что стандарт ГОСТ Р 53231 так и не был принят, так он и остался Р, поэтому написали новый, который приняли.
|
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#6
31.01.12 15:16
Как это не принят?
На сайте ФГУП СТАНДАРТИНФО Написано: ГОСТ Р 53231-2008 Номер ГОСТ ГОСТ Р 53231-2008 Заглавие на русском языке Бетоны. Правила контроля и оценки прочности Заглавие на английском языке Concretes. Rules for control and assessment of strength Дата введения в действие 01.01.2010 Код ОКС 91.100.30 Количество страниц 16 Статус Действует А как же многочисленные семинары по разъяснению как ГОСТом пользоваться? |
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#7
01.02.12 8:03
|
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#8
03.02.12 8:12
Была на курсах в НИИ "Мосстрой", рассказывали, что проводится гармонизация наших ГОСТов с европейскими стандартами. ГОСТ Р 53231- национальный стандарт, а ГОСТ 18105-2010 будет межгосударственным стандартом. В нём будет практически тоже ,что и в ГОСТ Р 53231, только с некоторыми изменениями и дополнениями.
|
БетониЯ
Пользователь
Сообщений: 8
Регистрация: 06.12.2011
|
Была ли полезна информация?
|
#9
03.02.12 8:21
И оба ГОСТа будут действовать?
|
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#10
03.02.12 8:25
Нет, будет действовать только ГОСТ 18105 с 1 сентября 2012 года
|
БетониЯ
Пользователь
Сообщений: 8
Регистрация: 06.12.2011
|
Была ли полезна информация?
|
#11
09.11.12 12:24
ГОСТ 18105-2010
|
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#12
06.02.13 15:58
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться с ГОСТом 18105-2010. Конкретно с п.5.8.
5.8 При контроле прочности бетона монолитных конструкций в проектном возрасте неразрушающими методами проводят сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. При этом число контролируемых участков должно быть не менее: - трех на каждую захватку - для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных плит); - одного на 4 м длины (или трех на захватку) - для каждой линейной горизонтальной конструкции (балка, ригель); - шести на каждую конструкцию - для линейных вертикальных конструкций (колонна, пилон). Проводим испытания бетона методом отрыва со скалыванием(прибор Оникс ОС) на строящемся объекте(монолитный железобетонный каркас) и никак не можем определиться с количеством испытаний для колонн. Неужели для каждой колонны в уровне одного этажа необходимо 6! раз произвести испытание? Или все-таки имеется в виду 6 испытаний для колонны на всю высоту здания? |
New Alex
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 06.02.2013
|
Была ли полезна информация?
|
#13
07.02.13 7:36
в контексте этого пункта: шесть контролируемых участков на каждую конструкцию контролируемой партии. В партию не могут входить колонны по всей высоте здания (это уже конструкции разных партий) используйте методу упругого отскока
|
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#14
12.02.13 9:45
Получается, что все бетонные заводы должны иметь у бетона Rт для БСГ. По схеме А при среднем коэфф вариации = 13%, М200 будет равен 24,7 МПа, т.е почти М250??! Сомневаюсь, что все ринутся повышать прочность. Поправьте меня если не так.
|
Katbert
Пользователь
Сообщений: 84
Регистрация: 02.10.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#15
13.02.13 7:44
не понял про требуемую прочность при 13% - 24,7МПа для класса бетона В15. Откуда это вы почерпнули? Всю жизнь была и есть около 19 МПа
|
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#16
21.02.13 7:21
Отвечаю:
п. 7.1. упомянутого ГОСТа: Требуемая прочность находится произведением коэффициента и проектным классом бетона в МПа. По схеме Г коэффициент равен 1,28. Т. е. 19,3х1,28 = 24,7. Это требуемая прочность для БСГ! Ежели вы работаете по схеме А, даже при самом низком коэфф. вариации (6 и менее) значение коэффициента будет равно 1,07, т.е. R треб. = 20,6 МПа. Может ли кто-нибудь заявить о коэф. вариации 6, при нестабильном качестве цемента? |
Katbert
Пользователь
Сообщений: 84
Регистрация: 02.10.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#17
22.02.13 7:44
вы вместо Внорм чего подставляете? требуемую прочность? RT = KТ × Bнорм. (п.7.1) нужно подставлять значение класса, и в старом ГОСТе было все тоже самое - ничего не изменилось. Что же у вас по старому ГОСТу такие вопросе не появлялись. Схема А как раз ему соответствует. По схеме Г - понятно - там отсутствие статистических данных приводит к некоему запасу по требуемой прочности, так такая же тема была и в старом - насколько помню требуемая прочность увеличивалась там на 20%.
|
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#18
26.02.13 10:07
А вот интересная дискуссия, по поводу всё этого же ГОСТа
|
ТаТа
Пользователь
Сообщений: 4406
Регистрация: 27.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#19
24.03.13 16:47
очень неудобно писать, но я совершенно запуталась в этомп госте, прочность расчитывали по схеме Г 2-3 способами, сомневаюсь в их правильности теперь,
подскажите пожалуйста, как правильно расчитывать прочность по схеме Г! коэффициент вариации у нас не выведен. |
Наталия Алексеева
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 24.03.2013
|
Была ли полезна информация?
|
#20
25.03.13 8:31
По схеме Г как раз все более или менее однозначно:
п. 7.1. :Требуемая прочность находится произведением коэффициента и проектным классом бетона в МПа. По схеме Г коэффициент равен 1,28. Т. е. Для В15: Rt = 15х1,28 Это все для БСТ и сборных конструкций |
rowla
Пользователь
Сообщений: 197
Регистрация: 14.05.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#21
20.05.13 21:33
Кто-то может прокомментировать неравенство (15) в ГОСТ 18105-2010, где от размерной величины отнимают безразмерную: (Rт - 4) !???
|
Евгений Голубев
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 20.05.2013
|
Была ли полезна информация?
|
#22
21.05.13 13:11
Rт - требуемая средняя прочность бетона БСГ или конструкции в контролируемой партии или в контролируемом периоде, МПа (п.3.2 ГОСТ 18105). Например, если Rт=32 МПа, то минимальное значение прочности в партии должно быть больше или равно 28 МПа (32 минус 4) |
||
Ксения89
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 14.09.2012
|
||
Была ли полезна информация?
|
#23
21.05.13 21:08
Изменено: Евгений Голубев - 21.05.13 21:09
|
||||
Евгений Голубев
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 20.05.2013
|
||||
Была ли полезна информация?
|
#24
21.05.13 21:14
|
||||||
Евгений Голубев
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 20.05.2013
|
||||||
Была ли полезна информация?
|
#25
10.06.13 16:20
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться!
Поставщик бетона дает прочность В20 при коэффициенте вариации 9% =22,3МПа, лаборатория выдает результат фактический 19,9МПа, но без коэффициента вариации (расчет ведут F*0.95*100/A), просто значение. Заказчик не подписывает акт, а поставщик утверждает что у него все соответствует и опирается на к-т=9%. Как быть? |
||||
Юлия Гресс
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 10.06.2013
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||