Укладка бетона под воду

Укладка бетона под воду
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста какие добавки необходимо добавить в бетонн В25 для его укладки в воду на глубину до 1,5 м. без течения? :?:
Была ли полезна информация?
Никаких, только лейте аккуратно. В принципе, глубина небольшая
Была ли полезна информация?
бетон укладывается согласно проэкту,ВПТ или бетононасосом,главное чтоб первый контакт был с грунтом,подушкой,и после бетон вытесняет воду и происходит схватывание :) сам укладывал..советы нужны будут..пиши :wink:
Была ли полезна информация?
Добрый день! Все дело в том, что ни проекта, ни состава бетонной смеси нет. Необходимость возникла во время работ, неожиданно, так как не удается откачать воду из вроде бы осушенного канала. Проабу сказали, что есть какие то добавки для залития бетона в воду, чтобы не размывался при укладке. Ну и начальство озадачило меня как снабженца. Я в технологии бетонирования не большой спец. Так что выслушаю любые советы.
Была ли полезна информация?
в бетон никаких специальных добавок не добавляли,бетон с добавками пфм-нлка был,класс ща точно не скажу,не помню,кажется В25,осадка конуса 16см,при бетонировании делали опалубку,повторюсь,бетононасосом подавали,шланг упирали на дно и качали пока не выйдет за границы опалубки,верхний слой 15см бетона не является соответствующим классу бетона,поэтому если требовалось поднимать опалубку,бетон разбирали отбойниками 15см-20см..как то так,а про реальные добавки в бетон для подводного бетонирования нислышал ниразу..если что найдешь..дай знать..любопытно :wink:
Была ли полезна информация?
Цитата
Granit67 пишет:
Добрый день! Все дело в том, что ни проекта, ни состава бетонной смеси нет. Необходимость возникла во время работ, неожиданно, так как не удается откачать воду из вроде бы осушенного канала. Проабу сказали, что есть какие то добавки для залития бетона в воду, чтобы не размывался при укладке. Ну и начальство озадачило меня как снабженца. Я в технологии бетонирования не большой спец. Так что выслушаю любые советы.
Сомневаюсь, что можно будет обеспечить герметичность без откачки воды. Но в любом случае гидрофобные добавки не помешают. Когда-то давно работал в мостоотряде. Бетон(гидро-) на глубину подавали через трубу с прокладкой из чего-то в виде пыжа для предотвращения размывания по пути.
Была ли полезна информация?
Цитата
StounReal пишет:
Цитата
Granit67 пишет:
Добрый день! Все дело в том, что ни проекта, ни состава бетонной смеси нет. Необходимость возникла во время работ, неожиданно, так как не удается откачать воду из вроде бы осушенного канала. Проабу сказали, что есть какие то добавки для залития бетона в воду, чтобы не размывался при укладке. Ну и начальство озадачило меня как снабженца. Я в технологии бетонирования не большой спец. Так что выслушаю любые советы.
Сомневаюсь, что можно будет обеспечить герметичность без откачки воды. Но в любом случае гидрофобные добавки не помешают. Когда-то давно работал в мостоотряде. Бетон(гидро-) на глубину подавали через трубу с прокладкой из чего-то в виде пыжа для предотвращения размывания по пути.
да! про пыж забыл,при ВПТ или в бетонасос пускали пыж :wink:
Была ли полезна информация?
А почему прораб не вспомнил про кессон? Или этому его не учили?
Была ли полезна информация?
в качестве самого простого решения:
- использовать мощные загустилели - стабилизаторы в больших дозировках. как правили на основе мелилцеллюлозы. простейший вариант - обойный клей, только он может сильно снизить прочность. вариант - полиэтиленоксид.. много вариантов...
- значительное снижение в/ц. т.е. если даже у вас запроектирован невысокий класс, все равно снижайте в/ц, оптимально ниже 0,4 - это повысит вязкость.

учитывайте также, что как правило, в воде холодно, а потому прочность будет набираться оч медленно - возможно стоит ввести ускорители.
Была ли полезна информация?
Добрый день всем форумчанам! Спасибо за отклики на мою просьбу. Руководству кто-то подсказал, что питерская фирма "Центр Материалов и добавок" Выпускает кучу всяких добавок для бетона и раствора. Среди них есть специальная для подводного бетонирования - ЦМИД-4П. Слышал кто-нмбудь о такой, работал? Поделитесь опытом.
Была ли полезна информация?
Не в добавках дело, важнее технология укладки. Б/смеси должны быть с уменьшенным В/Ц поскольку часть воды все равно перейдет в бетон. Укладка производится способом вытеснения воды, т.е. снизу вверх. Пусть это будет бетононасос иди любая другая подача при помощи трубы главное что бы бетон через нее прошел вниз конструкции без контакта с водой. После укладки и твердения верхний слой бетона который таки был подмочен и испорчен водой удаляется.
Но бетон все таки не менее В25 и на сульфатостойком цементе. А добавки - любые пластификаторы, гидрофобизаторы, ускорители ....главное что бы бетончик сидел!

С уважением Сергей Рябых.
Была ли полезна информация?
Есть специальная добавка Sika UnterWasser - Compound 11.
Разработана для подводного бетонирования.
Была ли полезна информация?
Вылез у нас на заводе хреновый вопрос. Может кто сможет подсказать (особенно хотелось бы услышать Ружинского Сергея)? Бетонировали фундамент под молот. Грунтовые воды близко, поэтому наши строители заливали бетон параллельно с откачкой воды, после чего установили кессон и дозалили фундамент (не бетононасосом) с вибрированием смеси. Вода под кессон продолжала поступать (местами даже пришлось заваривать каверны в кессоне с помощью электродов для подводной сварки), так что скорей всего часть бетона размыло. На этой неделе в нескольких местах просверлят кессон, чтобы узнать - насколько размыто. Потом придется, скорей всего, тампонировать каверны между основным телом бетона и кессоном. Вот и хотел спросить: какими составами (может какие добавки надо) это можно делать? Понимаю, что недостаточно информации (в частности по размерам каверн), но хоть общие положения кто-то может подсказать?
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)