Объект: Полузаглубленный цокольный этаж двухэтажного частного дома. Степень готовности: Коробка, крыша, окна, коммуникаций нет, отделки нет. Проблема: Замокание стены цокольного этажа во время сильного дождя (особенно, если дождь косой). Внутри на стене (граница между блоком ФБС и кирпичной кладкой) - мокрые пятна, иногда вода стекает на пол. При этом пол (ж/б плита) и стены(блоки ФБС) – сухие, т.е. подсачивание из грунта через гидроизоляцию исключается.
смотри прикрепленный рисунок ( в масштабе).
Снаружи стена выложена двумя участками бутовой кладки (гранит на цем.-пес. р-ре). Нижний участок «висит» на уголке 75х75, верхний участок лежит на блоках ФБС. (Почему так сделано, и правильно это или нет, можно обсуждать, но уже свершилось). Каждый участок кладки «живет своей жизнью», между ними образовалась трещина, где волосяной толщины, где 0,5 мм. При устройстве гидроизоляции(сварная ПВХ-мембрана) наружный верхний конец полотна(жирная линия на рисунке) завернули внутрь и положили на верхний блок ФБС. Сверху по полотну уже ложилась внутренняя кладка из кирпича и наружная из бута. Получилось разделение стены.
Мое видение проблемы: Дождевая вода, интенсивно стекая по стене, капиллярно засасывается в трещину, скапливается в толще стены на поверхности мембраны, кирпич вокруг напитывается водой, а далее избыток воды начинает изливаться в цоколь с выступающего внутрь края мембраны. Обращаюсь к участникам форума, специалистам, с просьбой указать на способы решения проблемы.
поможет обмазочная гидроизоляция (лучше полимерцементная) и бентонитовый шнур. не используйте битумную. Есть много вариантов импорта под бассейны/объекты под контактом воды.