Поваренная соль в железобетон

Поваренная соль в железобетон
Получилась такая ситуация: Заливали монолитную крышу у гаража пролетом в 4 метра (опалубка, арматура) использовали цемент ШПЦ-400 в смесь добавляли 3-4% поваренной соли от массы цемента, опалубку не разбирали недели две, затвердело все вроде бы хорошо. Да вот почитал про коррозию арматуры изза использования соли и боюсь. Возможно такое что арматура со временем съестся ржавчиной и потолок рухнет(( и сколько такому потолку стоять? Что делать не знаю... Извините за столь банальный вопрос... Заранее благодарен
Была ли полезна информация?
Мда...
Попал конкретно. Делай хорошую гидроизоляцию теперь, чтоб вода совсем не попадала.
Если влажность бетона во время эксплуатации будет низкой (меньше 2%) мож и простоит несколько лет, а то и десятилетий:) В любом случае процесс коррозии будет виден. Продукт коррозии (ржавчина) увеличивается в объеме, так что скорее всего бетон будет разрушаться (отваливаться) от арматуры, будет видно. Сверху хорошую гидроизоляцию, мостопласт например. Снизу окрашивай водонепроницаемыми покрытиями, чтоб воду из атмосферы не брал. Может и прорвешься :)
Короче бетон должен быть теперь под наблюдением "врача". Заведи на него карточку и ежегодные "медосмотры" и будет тебе счастье.
Была ли полезна информация?
это действительно так серьезно, ведь соли совсем немного?
Была ли полезна информация?
Некоторые лабораторные образца бетона с защитным слоем 1,5 см разрушались в растворе хлористой соли в течении 6 месяцев. Так что может быть очень серьезно. СНиП не допускает использования хлористых солей в качестве добавок в армированный бетон. Не просто так ведь. Не допускать фильтрацию воды в бетоне единственный способ спасти твою ситуацию по моему. Сухая соль не реагирует. Может и долго простоять. Предсказать наверняка не возмется никто сколько простоит. От 2 лет до 100 диапазон наверно. Если объем небольшой лучше переделать.
Была ли полезна информация?
До 2% хлорида натрия (соли поваренной) равно как и остальных хлоридов абсолютно ничего страшного для железобетона. Если больше - уже нужно иметь в виду. Но и то только для высоконагруженного железобетона и для преднапряженки.

Вы физически не могли сделать преднапряженку на своем перекрытии, и у Вас там наверняка многократнейший запас прочности. Поэтому можете смело забить - коррозионная активность хлоридов - это не Ваш случай.

У нас пол СССР построено с хлоридами (как ингибированными так и нет) - и ниче, стоит. А рушится там, где много хлоридов. Например метромост в Москве разрушился, но там было 20-25% хлоридов.
Была ли полезна информация?
Сергей, спасибо, теперь хоть спать буду хорошо. Бетон не напряженный , арматуру клали 16ю через 20 см, стяжка 10-12 см толжиной, пролет - 4 метра. Большой запас прочности?
извиняюсь за банальный вопрос.
Была ли полезна информация?