Газоблоки D-1200 кто производит

Газоблоки D-1200 кто производит
Проектировщик пишет: "продольные стены из конструкционного ячеистого бетона 1200 кг/м3 ГОСТ 21520-89"

Кто знает где такой производят?
Питерские aeroc и hebel только до 500
Проектировщику как всегда до звезды
Была ли полезна информация?
AEROC еще 600 выпускает, а 1200 это больше напоминает тяжелый бетон
Была ли полезна информация?
Цитата
Проектировщик пишет: "продольные стены из конструкционного ячеистого бетона 1200 кг/м3 ГОСТ 21520-89"
И при этом, естественно, не указывает в проекте класс бетона по прочности.
Бред, не основанный на фактах.
D900-1200 предлагалось производить из неавтоклавных бетонов.

Предложите вашему горе-проектанту согласовать замену его фантазий на кирпич М150 с низкой пустотностью или на нормальный ячеистый бетон с прочностью В2,5. В крайнем случае В3,5.
Была ли полезна информация?
Естественно, не пишет. Кирпич не согласовывает, так как при этом вместо ленточного фундамента в наше питерское болото надо бить сваи, а он типа экономит средства заказчика.
Интересно, если применить D-500 сколько простоит двухэтажное здание с перекрытиями из пустоток и кровлей с теми же блоками в качастве изоляции?
Была ли полезна информация?
Цитата
Ynserv пишет:
Кирпич не согласовывает, так как при этом вместо ленточного фундамента в наше питерское болото надо бить сваи...
Чушь. Разница в нагрузках от собственного веса стен D1200 и кирпичной кладки плотностью 1600 кг/куб - копеечная.
Какие сваи для двухэтажного здания? Куда их "бить"? Бредит ваш прожектёр.

Цитата
Интересно, если применить D-500 сколько простоит двухэтажное здание с перекрытиями из пустоток и кровлей с теми же блоками в качастве изоляции?
А какова ваша роль в процессе стр-ва этого "двухэтажного здания с перекрытиями"?
Что такое "D-500" в реалиях СПб? Зачем класть такие блоки на кровлю?
Вряд ли вы получите адекватную оценку долговечности в виде ответа на досужий вопрос: "Интересно, а сколько простоит?.."
Примерно так.
Была ли полезна информация?
На куб может быть и копеечная, но в основании суглинок легкий пылеватый тугопластичный(lg III).
Не знаю как там считаются нагрузки, но кирпич все же тяжелее. На крышу, конечно же кладут блоки толщиной 100мм и не D1200, а всего 200. Утепляются, видать:-)

Мне это здание строить, а этот прожектер - проектная организация - и то, что она бредит и так ясно.
А вопрос сколько простоит был риторическим.
Не риторический: где все-таки делают такие блоки?
Лучший способ заставить заказчика наехать на проектировщика, это показать во сколько ему выльется этот бред.
Была ли полезна информация?
Цитата
Ynserv пишет:
...А вопрос сколько просто был риторическим.
Не риторический: где все-таки делают такие блоки?
Лучший способ заставить заказчика наехать на проектировщика, это показать во сколько ему выльется этот бред.
Любой пенобетонщик вам сделает. Под заказ (с предоплатой 100%, а то того и гляди, клиент отмаразмируется - и куда девать это добро?). Я бы запросил процентов на 40-50 дороже цены D600 (разведется клиент - и хорошо, а нет - не больно и хотелось).
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)