заливка пенобетона в кирпичные стены

заливка пенобетона в кирпичные стены
Здравствуйте все! Прошу помощи от знающих людей. При заливке в кирпичные стены (колодезная кладка) происходит усадка п.б. до 50%. технология классическая с пеногенератором, пневмовыгрузка по шлангам. Цемент 320 кг, вода обшая с пеной 170 л
Пену пробовали и легкую 60-80 г/л и тяжелую 130-150 г/л эффекта нет. пробовали проливать стены водой, но не везде это возможно, даже на пролитых стенаж идет усадка 30%.
Может кто решил эту проблему, откликнитесь.
С уважением, Виктор.
Была ли полезна информация?
Ответы
вместо эфиров целлюлозы можно применять костный клей.
Была ли полезна информация?
нет, не пробовал. Этим летом собираюсь заливаться в колодцевую кладку, собираю всякую инфу. До того как попал на этот форум, был на 100% уверен в своем выборе, а теперь появились сомнения, получится ли..
Была ли полезна информация?
Сергей Ружинский



Зарегистрирован: 01 янв 1970, 03:00
Сообщений: 2360
Откуда: Харьков, Украина
IP: 94.248.43.141
Re: Вопрос по монолитной заливке пенобетона
Ох Димона на Вас нету.

«…Как я лил монолит в стену.
Попал мне в руки объект. Каркас из сборного железобетона. Теоретически все просто. (Почитали мы, конечно, в Старую Руссу съездили, поговорили с корифеями)
Закрепляю с внутренней стороны опалубку. С наружней стороны, сразу лицевой кирпич. Выставляем ровненько. Крепим прямо к колоннам. Опалубку можно сделать, да хоть из досок. А можно и из фанеры. Периметр здания 600 метров. 7 этажей. Ходи по кругу. Заглядение.
Ох и обламались!...»

Димон в свое время попал на $40000 с этим монолитом и сделал вывод: «…Весь монолит в стенах, на мой взгляд, "заманиха продавцов оборудования"…». И пока еще никто общественность не переубедил в обратном. Может Вам удасться?
Была ли полезна информация?
У кого то получается,у кого не очень с монолитной заливкой стен. Мое мнение,это
показатель уровня профессионализма производства пенобетона в полевых
условиях. Есть вопросы и с влажностным режимом и с отсосом воды в колодцевых
кладках. У меня в гараже пошли вертикальные щели до 1.5мм.( стены сделаны из
монолитного пенобетона D-700, толщиной 230мм, методом съемной опалубки, с
бетонными колонами, ригелями). А ведь знал за тепловое расширение и материал
заготовил, сам виноват,думал и так сойдет, отмахнулся от советов .
И,что мне теперь говорить, что монолитный п.б. это плохо, когда сам же схалтурил
Не стоит сразу браться за большие объемы, без практического опыта, чтобы потом
без штанов не ходить. А для начала, нормальные блоки надо научиться делать
в цеху, с лабораторным контролем, позаливать полы и т.д. И регламент работ
соблюдать четко. Строить из блоков может и быстрее, но заливка интересней,
особый шик.
Была ли полезна информация?