водопоглощение плитки

водопоглощение плитки
просветите пожалуйста ! от чего зависит водопоглощение вибропрессованной плитки ?
Была ли полезна информация?
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
От уплотнения бетона зависит.

С уважением Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
2500кг\см2 - этого достаточно для хороших показателей как по плитке так и по кирпичу под раскол "рваный камень".
Была ли полезна информация?
2400-2500 кг на м3 ещё хорошо подходит для промывки поверхности, в целях производства изделий мытого бетона, после распалубки.
Была ли полезна информация?
Придерживайтесь ГОСТа, это значит, что плитка весом 4 кг. должна впитывать стакан воды или чуть более стакана водки, если водки "пьёт" больше, лучше сразу на помойку или "заклятым" друзьям.
Была ли полезна информация?
Верхний слой плитки пропускает воду. Вы сказали что это брак. Плотность 2050кг/м3. Водопоглощение 2,5-3%. Подскажите пожалуйста что делать. Рецепт верхнего слоя ( 1:1,4:1,5 цемент:песок мытый:отсев мытый фр.0.63-2). Толька начали работать, есть заказыю. Дайте совет.Спасибо
Была ли полезна информация?
Цитата
Верхний слой плитки пропускает воду. Вы сказали что это брак. Плотность 2050кг/м3. Водопоглощение 2,5-3%. Подскажите пожалуйста что делать. Рецепт верхнего слоя ( 1:1,4:1,5цемент:песок мытый:отсев мытый фр.0.63-2). Толька начали
работать, есть заказыю. Дайте совет.Спасибо

При плотности 2050 у вас не может быть водопогоащения 2,5-3 процента. Она значительно больше.
Да и рецептуру все же корректнее укащывать на куб в процентах каждых инертных.
Была ли полезна информация?
плитка кирпич (высота 45мм) вес 1м2=92,5кг (обем 0,045м3). Тогда 1м3/0,045м3= 22,22222. Итого 92,5кг*22,22222 =2055кг/м3
Вес плитки 1850грамм. Окунаем в воду на 12часов. потом вынимаем, взвешиваем 1896грамм. 1896гр*100%/1850= 2,49%
Была ли полезна информация?
нижний слой цемента 220кг/м3, верхний слой 370кг/м3. Цемент марки500Д0
Была ли полезна информация?
Извиняюсь нижний слой 270кг/м3
Была ли полезна информация?
Цитата
Окунаем в воду на 12часов. потом вынимаем,
Для начала хорошо высушите (поджарьте) плитку при довольно высокой температуре, а только затем в воду. Тогда и поглядим, как храмой плясать будет.
Была ли полезна информация?
Плитку перед испытанием на водопоглащение в 28 суточном возрасте высушить до постоянного веса, только не " жарить" температура не выше +105 градусов по Цельсию, горячий радиатор центрального отопления подойдет. Достигнув постоянного веса плитку погружают на 48 часов в водопроводную воду, слой воды над плиткой не менее 2см затем вынимают образец из воды и обтирают его строго влажной тканью до потери блеска и тут же взвешивают и разделив одну величину на другую узнают истинную долю поглащенной воды в %. Объемный вес 2050 кг/м3 не дотягивает должно быть не менее 2200 - это самая низкая планка для тяжелого бетона. "Фэйри" в бетон категорически не советую, ПАВы из данного продукта отрицательно действуют на гидратацию цемента и снижают прочность цементного камня на 30-40%. Желательно провести гранулометрический подбор инертных путем рассева и просчитать оптимальное количество тех или иных инертных для более компактной упаковки между собой при вибропрессовании. Для вибропрессования советую применять химические добавки строго на гидрофобных ПАВ - гидрофильные ПАВ типа С-3 или ЛСТ хороши только для литых смесей и с воздухом они не работают, а гидрофобные работают на контакте фаз жидкость-воздух и в отличии от гидрофильных ПАВ снижают поверхностное натяжение воды, что кстати приводит к обильному воздухововлечению в литых составах. Для увеличения плотности изделия при вибропрессовании расход воды должен быть по максимому , но не приводить к налипанию и потери формы. Гидрофобные ПАВ позволяют этого добиться. Гранулометрия + повышение расхода воды за счет добавки и настройка вибропресса в комплексе могут конкретно поменять сложившуюся ситуацию к лучшему результату и только в комплексе.
Была ли полезна информация?
Цитата
просветите пожалуйста ! от чего зависит водопоглощение вибропрессованной плитки ?
Цитата
Верхний слой плитки пропускает воду. Вы сказали что это брак. Плотность 2050кг/м3. Водопоглощение 2,5-3%. Подскажите пожалуйста что делать. Рецепт верхнего слоя ( 1:1,4:1,5 цемент:песок мытый:отсев мытый фр.0.63-2). Толька начали работать, есть заказыю. Дайте совет.Спасибо
Добрый всем день. Водопоглащение вибропрессованной плитки напрямую зависит от уплотнения бетона и косвенно от строения и размера пор и капилляров в цементном камне, так же влияет на водопоглащение свойство поверхности этих пор и капилляров по отношению к воде - гидрофильная поверхность стенки капилляра просто всасывает воду за счет силы поверхностного натяжения воды а при гидрофобной поверхности наступает капиллярная "депрессия", вода не только не впитывается, но ещё и отталкивается и при одинаковой пористости и уплотнении водопоглащение будет различным, иногда в разы. Уплотнение полусухой смеси зависит не только от мощности пресса и его отлаженного механизма, но и от других факторов. 1.Правильно подобранная гранулометрия инертных, хотя это возможно лишь при постоянной поставке одних и тех же материалов - не всегда бывает возможным. 2. От расхода воды затворения - чем ниже расход тем хуже уплотнение и ниже прочность - превысил расход пошло налипание и потеря формы изделий. 3. Ввели гидрофильную добавку - средуцировали воду - попали на незнании свойств этой добавки. 4. Ввели гидрофобную добавку - увеличили расход воды и повысили плотность - упорядочили размер пор и капилляров и придали им гидрофобность и параллельно усилили цвет пигмента или просто его снизили без потери товарного вида изделий. Добавка снизив поверхностное натяжение воды в полусухой смеси придает ей пышность и равномерность при засыпке и распределению при довольно большом расходе воды и без залипания. Просто? Да не совсем просто. Отладить технологию не просто, но придется. Тестируя гидрофобную добавку мы изготовили две партии плитки с добавкой - в первой парти воды норма а второй воды по максимуму (не допустить налипания). Все плитки прилично выглядят - цвет пигмента яркий, плотность и прочность у них почти одинаковая, но если после 28ми суток твердения налить воды на лицевую поверхность она легко впитывается в плитки где воды затворения было меньше а в плитки где воды было больше не проникает и может стоять пока не начнет испарятся. При одинаковой рецептуре, отличие только в расходе воды, изделия по разному впитывали воду на лицевой стороне а на боковых и тыльной сторонах вода стоит. В общем нюансов много в любой технологии и они, как правило могут являться решающими, уж поверьте моему многолетнему опыту. С Уважением Владимир.
image

image

image
Была ли полезна информация?
тема агонь...
как жареная плитка водку пьёт
Была ли полезна информация?
Цитата
Водопоглащениевибропрессованной плитки напрямую зависит от уплотнения бетона и косвенно от строения и размера пор и капилляров в цементном камне
Есть у воды такое свойство - не проникать через определенную пористою поверхность. Вспомните - раньше продавались воронки для бензина с сеткой, сквозь которую на проходила вода...
Была ли полезна информация?
От качества уплотнения при формировании изделия.
Была ли полезна информация?
Цитата
От качества уплотнения при формировании изделия.
Если гранулометрический состав подобран не рационально, то о качественном уплотнении не может быть и речи. Его просто не будет!
Была ли полезна информация?
Цитата
Цитата
От качества уплотнения при формировании изделия.
Если гранулометрический состав подобран не рационально, то о качественном уплотнении не может быть и речи. Его просто не будет!
правильно. В рецептуре отсутствуют мелкие пески. Я бы добавил ещё микрокальцит ( сразу 3 разные фракции 100, 20 и 5 микрон). Думаю если заполнить все пустоты, будет намного меньше микротрещин которые как раз и служат "трубами" для впитывания воды. Ну и конечно я бы добавил ещё одну добавку. Кстати, мне кажется, что эта добавка идёт в состав "бетопресса". Проблема в том, что этот порошок в воде не расстворим и его нужно диспергировать.
Была ли полезна информация?