Подскажите ХОРОШИЙ состав для ремонта некачественно провибрированного бетона стен и колонн (раковины и т.п.) марки В30 (имею в виду сухую смесь - производитель, марка) . Опыта не имею, а рынок очень обширен, боюсь оплошать..
				
            | 
             
                        #1
					 
				                    
				                29.03.08 8:25
            Подскажите ХОРОШИЙ состав для ремонта некачественно провибрированного бетона стен и колонн (раковины и т.п.) марки В30 (имею в виду сухую смесь - производитель, марка) . Опыта не имею, а рынок очень обширен, боюсь оплошать.. 
				
             | 
    
| 
             vlams 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 23
							                                Регистрация: 13.01.2008
							                         
                     | 
    
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #2
					 
				                    
				                30.03.08 12:21
            Какой способ ремонта выбрали: инъецирование под давлением, заливка в опалубку, оштукатуривание "в рукопашную", торкретирование (механизированное оштукатуривание)?
 
				            Какой размер дефектов? От этих размеров зависит максимальная фракция заполнителя в ремсоставе . Помимо марки (у вас В30) состав должен, сам по себе, а не через грунтовку, иметь адгезию к основанию не менее 1,5 МПа. Помимо марки и адгезии важны: модуль упругости - не менее 15 ГПа и , в идеале, компенсированная усадка. Хорошо бы увидеть фото дефектов.  | 
    
| 
             ДС00000 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 22
							                                Регистрация: 06.03.2007
							                         
                     | 
    
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #3
					 
				                    
				                30.03.08 12:36
            Пока не выбрали,но думаю обычное оштукатуривание. Хотелось бы торкретирование - малореально, заливка в опалубку кажетя не годится ,
 
				            инъецирование _ по-моему не то.. К сожалению,на руках фото нет,но характер дефектов такого типа - посты 6, 23 Опасения - вырубят локально- заполнят плохо,неплотно даже при хорошем составе.М.б. есть очень технологичный состав?  | 
    
| 
             vlams 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 23
							                                Регистрация: 13.01.2008
							                         
                     | 
    
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #4
					 
				                    
				                30.03.08 12:37
            
 Наши монолитчики иногда используют Weber.tec rem. "Используется для выравнивания и ремонта бетонных, ангидритовых, магнезиальных и асфальтовых стяжек; для выравнивания и ремонта стен из монолитного бетона (в том числе, после снятия опалубки), пенобетона, цементно-известковых штукатурок, кирпича и керамических плиток; для ремонта и выравнивания ступенек, лестничных площадок, откосов, углов колонн и т.п.; для заделки ям, выбоин, штробов в полах, стенах и потолках, а так же для приклеивания плитки, керамогранита, искусственного и натурального камня и т.п. при требовании сокращения времени перед началом эксплуатации." Время жизни смеси - 30 мин. Подвергать нагрузкам(ходить) можно через час. Адгезия к бетону - 1,2 МПа, прочность при сжатии через 28 суток - 35 МПа (по данным производителя). Стоимость, по Москве - от 580 до 670 руб за 25 кг.  | 
    ||
| 
             Дмитрий Смольняков 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 74
							                                Регистрация: 02.08.2005
							                         
                     | 
    ||
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #5
					 
				                    
				                30.03.08 15:21
            vlams писал: Опасения - вырубят локально- заполнят плохо,неплотно даже при хорошем составе.М.б. 
				            есть очень технологичный состав? Правильно опасаетесь. "Кривые" руки и/или мозги могут испортить даже "очень технологичный состав..." "Очень технологичный состав" может вылечить только кривые ноги... если в тазик... Закажите лучше работу специализированной фирме. Хотите торкретирование - пожалуйста. Хотите заключение (например,НИИЖБ) о качестве выполненных работ - без проблем (правда за отдельную плату). Все сертификаты получите, в т.ч. соответствия где будет черным по белому - ДЛЯ РЕМОНТА И УСИЛЕНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ, а не только гигиену. Кстати, импортные производители ремонтных материалов (сухих смесей) уже маркируют (по EN 1504) свои сооставы R3 или R4. Дмитрий Смольняков писал:Наши монолитчики иногда используют Weber.tec rem.прочность при сжатии через 28 суток - 35 МПа (по данным производителя). Боюсь Вас разочаровать, но из-за разности методик испытаний на сжатие 35 МПа WEBERa не соответствуют нашему В30.  | 
    
| 
             ДС00000 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 22
							                                Регистрация: 06.03.2007
							                         
                     | 
    
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #6
					 
				                    
				                30.03.08 16:22
            Спасибо за содержательные ответы!
 
				            
 Да,это надежный вариант,попробую.. 
 это что за классификация?где об этом можно прочесть? 
 это для бетонов методика?  | 
    ||||||
| 
             vlams 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 23
							                                Регистрация: 13.01.2008
							                         
                     | 
    ||||||
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #7
					 
				                    
				                31.03.08 10:36
            vlams спрашивал:это что за классификация?где об этом можно прочесть?
 
				            С 2009 года в ЕС в полном объеме вступает в действие EN 1504 – сборник стандартов на материалы и системы для защиты и восстановления бетонных и железобетонных конструкций. Сборник включает 10 документов. Согласно EN 1504-3 Structural and Non-structural Repair, к материалам, используемым для восстановления несущей способности и усиления конструкций (ЭТО ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ) устанавливаются минимальные значения следующих характеристик: прочность на сжатие (45 МПа для класса R4 и 25 МПа для класса R3), содержание ионов хлора (0,05%), адгезия к основанию (2,0 МПа для класса R4 и 1,5 МПа для класса R 3), компенсация усадки и, вытекающие отсюда требования по максимальной ширине раскрытия трещин (<0,05 мм для классов R2,R3 и R4) и недопустимости отслоения ремонтного материала из-за усадки (расширения), модуль упругости (20 ГПа для класса R4 и 15 ГПа для класса R3). Требования к стойкости к карбонизации действуют (dk<=0.45) только если не предусмотрена вторичная защита бетона. К ненормированным (в численном выражении) характеристикам относятся: • Совместимость материалов по температурному воздействию: по коэффициентам температурного расширения и по остаточной адгезии после температурного (в том числе и воды) воздействия. • Износостойкость • Капиллярная абсорбция и водонепроницаемость. vlams спрашивал: это для бетонов методика? Прочность на сжатие в ЕС на смеси, подобные Weber.tec rem, определяют на 4 см призмах. Отсюда и разница.  | 
    
| 
             ДС00000 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 22
							                                Регистрация: 06.03.2007
							                         
                     | 
    
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    
| 
             
                        #8
					 
				                    
				                31.03.08 23:25
            Да,ответ оч. убедительный!
 
				            Спасибо!  | 
    ||||
| 
             vlams 
						                            Пользователь 
						                    
							                                Сообщений: 23
							                                Регистрация: 13.01.2008
							                         
                     | 
    ||||
| 
            
										                     
    Была ли полезна информация?
	    
    
    
	 
                 | 
    ||||