Очень хороший документ, решил отдельно кроме библиотеки еще и здесь разместить
Размещен в библиотеке, раздел
сам документ
Размещен в библиотеке, раздел
сам документ
|
#1
25.11.07 22:11
Очень хороший документ, решил отдельно кроме библиотеки еще и здесь разместить
Размещен в библиотеке, раздел сам документ |
|
Алексей Савиных
Пользователь
Сообщений: 1149
Регистрация: 15.02.2006
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#2
10.12.07 17:56
Люди добрые!
Кто знает, почему в данном документе запрещается применение нитратов при использовании преднапряженной арматуры? Вроде бы нитрат кальция является ингибитором коррозии. Непонимаю. |
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#3
10.12.07 18:29
Ингибиторами коррозии являются нитрИты - нитрИт натрия (массово, - дешевый и доступный) и нитрИт кальция (это экзотика).
Их ингибирующий эффект обусловлен нивелиррование снижения pH (щелочности) порового пространства бетона в первую очередь. Вопрос сложный - за подробностями отсылаю в нашу Библиотеку - давно выложил. Ищите - Ратинов, Розенберг. нитрАты - это совсем другое (нитрат кальция, как правило). И здесь либо Вы путаете, либо напутано в первоисточнике, откуда Вы черпаете информацию нитрИты запрещено для преднапряженки определенных классов (термоупрочненной) т.к. они (нитрИты) вызывают т.н. коррозионное растрескивание такой арматуры. Даже тест такой есть, когда арматуру испытывают на растрескивание в среде нитрИта натрия. |
|
S.R.00000
Пользователь
Сообщений: 1281
Регистрация: 20.01.2006
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#4
11.12.07 14:35
Господину Ружинскому огромное спасибо за ликбез, но почему все же нельзя нитрат кальция в преднапряженный бетон?
|
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#5
11.12.07 14:58
Ибо ржаветь она будет от нитрата кальция, н.к. - это же НЕ ингибитор коррозии.
|
|
Игорь Могиштайн
Пользователь
Сообщений: 592
Регистрация: 12.11.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#6
11.12.07 17:58
Да бог с ним, ингибитор - не ингибитор.
Почему нельзя нитрат кальция для преднапряженных конструкций? |
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#7
13.12.07 10:12
Потому что он может способствовать коррозии арматуры, что в преднапряженке недопустимо в принципе.
Я считаю, что в преднапряженном бетоне вообще нужно крайне внимательно подходить к выбору химических добавок, уж солей то точно. Преднапряженная конструкция, в которой арматура начала корродировать разрушается мгновенно и со взрывом, весьма впечатляюще. |
|
Aalleexx2007
Пользователь
Сообщений: 222
Регистрация: 27.07.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#8
13.12.07 12:32
Вы уверены, что нитрАты способствуют коррозии арматуры или другим способом оказывают на нее влияние? |
||
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#9
13.12.07 13:28
Нитрат кальция может ускорять коррозию так как является сильно гидроскопичным соединением, поэтому бетон изготовленный с применением нитрата кальция будет иметь всегда более высокую влажность, а влага+воздух=коррозия.
Из этих соображений нитрат кальция в ответственных железобетонных изделиях лучше не применять. |
|
Игорь Могиштайн
Пользователь
Сообщений: 592
Регистрация: 12.11.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#10
13.12.07 13:55
Во-первых - гиГроскопичным. Во-вторых не только повышается влажность бетона, что само по себе не так уж страшно, а повышается его (бетона) проницаемость за счет более развитой системы капилляров. Вот тогда и возникает коррозионная ячейка (влага+воздух=коррозия). Впрочем, все зависит от дозировки, этот эффект будет не виден невооруженным глазом, если дозирвки подобной соли будут значительно ниже рекомендуемых в литературе... Но тогда какой смысл ее применения? |
||
|
Aalleexx2007
Пользователь
Сообщений: 222
Регистрация: 27.07.2007
|
||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#11
13.12.07 14:00
такие соображения тоже были |
||
|
Игорь Могиштайн
Пользователь
Сообщений: 592
Регистрация: 12.11.2007
|
||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#12
13.12.07 17:07
Свойства материала в чистом виде и его свойства в бетоне могут значительно отличаться. Вы уверены, что в бетоне НК увеличивает водопоглощение? |
||
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#13
13.12.07 17:09
|
||||
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
||||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#14
13.12.07 17:14
|
||||
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
||||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#15
14.12.07 13:53
В постах выше это были лишь предположения на тему почему нельзя применять и они не претендуют на абсолютную истину.
А убедиться в самом факте того, что нитрат кальция без ингибитора коррозии не должен применяться в предварительно напряженном ЖБ, Вы сможете прочитать в книге "Добавки в бетон", где на странице 391 приводиться таблица. Книгу можно качать тут - |
|
Игорь Могиштайн
Пользователь
Сообщений: 592
Регистрация: 12.11.2007
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#16
14.12.07 19:07
В соответствии с изложеным на странице 428 положениями: 1. Нитрат натрия не является коррозионно активной добавкой. Он нейтрален, не пассивирует, не усиливает коррозию. Поему дополнительно ингибиторы не требуются; 2. Применение нитрата кальция в преднапряженном бетоне требует применение сталей, "предназначеных для эксплуатации в присутствии нитратов". Вопрос, как маркируется сталь стойкая к воздействию нитратов? |
||
|
Мамедов
Пользователь
Сообщений: 116
Регистрация: 23.05.2007
|
||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#17
15.12.07 4:12
|
||
|
Игорь Могиштайн
Пользователь
Сообщений: 592
Регистрация: 12.11.2007
|
||
|
Была ли полезна информация?
|
|
#18
15.12.07 8:48
Да, но, как Вы заметили, усиливает коррозионное растрескивание термоупрочненной арматуры классов (... не помню ) применяемой для преднапряженного ж/б
А табличка из Рамачандрана - это НАШИ писали эту главу. Но табличка скандальная. В укранских ДБН эта табличка тоже есть, - вернее 2 таблички в разных изданиях одного и того-же ДБН-а. И обе разные :) |
|
S.R.00000
Пользователь
Сообщений: 1281
Регистрация: 20.01.2006
|
|
Была ли полезна информация?
|
|
#19
21.12.07 23:23
Но вот такой вопрос. Этот документ позициорнировался, как российский аналог украинского ДБН, но в нем, в отличие от украинского отсутствуют, как класс противоморозные добавки. Теже самые добавки, как ускорители - имеются, ингибиторы - есть... В названии документа присутствует слово "сборных ж/б конструкций". Может в этом дело? Тогда есть ли российский документ описывающий виды и правила применения именно противоморозных добавок, как класс, как это сделано в украинском документе. |
||||
|
гелО
Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 21.06.2006
|
||||
|
Была ли полезна информация?
|
||||