...поподробнее раскрыть мыслишку бы ...
Попробую, но очень кратко.
В высотном строительстве (15 эт и выше) поверхностная плотность наружных ограждений сущесвенно влияет на нагрузки, передаваемые на основание. Поэтому ее снижение (снижение плотности материала - уменьшение толщины слоя - снижение массы теплоизолирующего слоя ограждения) всегда целесообразно - эту мысль раскрывать нет необходимости, надеюсь?
В высотном строительстве (15 эт и выше) существенное влияние на работу наружных стен начинают оказывать ветровые нагрузки. В расчетах приходится учитывать ветровой напор/отсос до 100-150 кг/кв.м + пульсационная составляющая ветрового давления.
При высоте здания более 80 м расчетные значения ветровых нагрузок возрастают еще более значительно.
Под действием ветра поэтажноопертая (вариант - навесная) стена работает на изгиб. Кладка из штучных материалов на изгиб работает плохо. Всегда плохо.
Плюс должны быть соблюдены еще два условия:
- непердача вертикальных нагрузок от вышерасположенного перекрытия на кладку;
- закрепление кладки от выпадения из плоскости (собственной устойчивости из-за малого веса при плотности уже D500 недостаточно).
Способы исправить ситуацию есть (напр. утопленные в плоскость кладки стальные колонны, работающие только на изгиб и секущие кладку на несущественные фрагменты. Но это - неоптимально.
Оптимально (с точки зрения заказчика, а не с точки зрения комфортности проживания) - легкие каркасные ограждения на высоту этажа, с плитным утеплителем плотностью около 100 кг/куб.м и листовыми обшивками.
Т.е. система наружного утепления с воздушным зазором за вычетом собственно материала стены.
Пока я не видел таких зданий вживе. Я видел только готовый проект. Который скоро осуществится.
А от пилотного проекта до широкого применения проходит (по моему опыту) 5-7 лет, не больше.
Первый значимый объект с системой наружного утепления был сдан в эксплуатацию (в СПб) в 1999 году. Сейчас доля таких объектов - около 40% от вводимого жилья. Но это объекты, у которых утепляются стены. А на подходе - дома у которых утепляются непосредственно помещения
, смешные дома без стен.
А ячеистый бетон (полистиролбетон etc) в качестве утеплителя, на который не передаются эксплуатационные нагрузки, уступает минеральным волокнистым материалам. С точки зрения заказчика коммерческой застройки.