Мелкозернистый бетон.

Мелкозернистый бетон.
При строительстве промышленного каркасного здания в монолитном исполнении применяется мелкозернистый бетон В30 с добавлением добавки "Эмбэлит 100". Содержание основных компонентов добавки такое: SiO2-22%, Al2O3-18%, SO3-17%, CaO-12%, H2O-10%, пластификатор -8%. В процентном отношении содержание добавки составляет9% от содержания цемента. Суть вопроса в следующем, какова вероятность возникновения "цементной бациллы" и есть ли практические примеры применения мелкозернистого бетона в монолитных конструкциях каркаса зданий?
Была ли полезна информация?
Мелкозернистый бетон применили по причине "густого" армирования, или были другие причины?
Почему не применили бетон с заполнителем более мелкой фракции, например 5-10 мм?
Была ли полезна информация?
В статический расчет изначально закладывался мелкозернистый бетон, не знаю по какой причине. Армирование "густое".
Дело в том, что добавка добавляется в портландцемент ПЦ500-Д0 перед началом замешивания, модифицируя его в напрягающий цемент.
Какой бетон при этом получится по своим свойствам и как это отразиться на конструкциях?
В стат.расчете не учитывалась добавка в цемент, а брался мелкозернистый бетон в соответствии с ГОСТ.
И еще, есть ли у кого-нибудь ТУ на напрягающий цемент?
Была ли полезна информация?
Наверняка, причина закладки в проект определенной добавки была действительно "другая".
Напрягающие добавки, равно как и напрягающие цементы, полностью проявляют свои замечательные свойства при твердении бетона в водных условиях (в воде), причем на значительных сроках (в течение ~2-х недель).
Обеспечить такой уход за созревающим бетоном в реальных конструкциях в условиях реальной строительной площадки не реально.
Соответственно, и усадочные деформации никакой добавкой не исключить - чудес не бывает - одна надежда на "густую"арматуру да на грамотных проектировщиков.
IMHO, оптимальнее (по ряду технико-экономических показателей - в первую очередь, стоимости) применить "обычную" бетонную смесь на заполнителе фракции 5-10, а если необходимо, и более мелком, соответственно статику пересчитать и проект пересогласовать.
Мелкозернистые бетоны - решение, более подходящее для сборных ЖБИ заводского изготовления.
Пример применения - плиты БПР, там мелкозернистый бетон - необходимость, толщина ребра - несколько сантиметров.
В "обычных" монолитных несущих конструкциях, в каркасе промышленного здания такой экзотики не встречал ни разу.
Была ли полезна информация?
Большое спасибо за консультацию :D
Была ли полезна информация?