Бетон и жара

Бетон и жара
Не совсем по теме, но нет тут ветки про тяжелый бетон несмотря на название сайта Весь бетон...

Если в жару уложен бетон, через неделю распалублен после укладки, визуально был влажный 3 дня стоит без опалубки видно что очень высох, воды нет поэтому не поливался...

Боюсь будут проблемы, скажем так притащить воды и начать его сейчас поливать еще не поздно или долбить и заливать заново????
Была ли полезна информация?
Уважаемый коллега!

Боюсь, что Ваш вопрос очень по теме. Тем более сейчас на улице стоит такая жара, что бетон необходимо защищать так же тщательно, как и зимой.
Жаль, что проблему Вы описали довольно просто без каких-либо технических и лабораторных заключений.
Могу сказать в данном случае следующее. Бетон мог сохранять пластичность либо из-за передоза замедлителя-пластификатора, либо из-за проблем с качеством цемента, а именно с использованием не совсем того гипса, что нужно. Если бетон сохранял пластичность в течение суток-двоих при окружающей температуре выше 30С - боюсь на данный момент бетон набрал 50% ожидаемой прочности и не наберет проектной прочности в дальнейшем. предлагаю оценить прочность молотком кашкарова либо выбурив керн и проверить в лаборатории.
Пожалуйста, опишите используемый цемент, класс бетона, погодные условия и пр.
Была ли полезна информация?