Отслоение верхнего (упрочненного) слоя бетонных полов

Отслоение верхнего (упрочненного) слоя бетонных полов
Уважаемые коллеги!

Встречались ли Вы с такой проблемой, когда верхний слой бетонных полов толщиной 3-5мм отслаивался через сутки после их заливки и последующего упрочнения верхнего слоя затирочными машинами с применением сухого упрочнителя.
Бетонные работы выплонялись на цементе ПЦ IIБ-Ш-400 с добавкой С-3, класс бетона В25П4, бетонирование при температуре 25С с нормлаьной влажностью в зарытом помещении.
Может ли быть причниной слишком преждевременное начало затирочных работ при не сформировавшейся структуре бетона и существовавшем внутреним водоотделением.
Может ли быть причиной тип цемента, добавки, их совместимость?
Хочется отметить, что отколы верхнего слоя появлялись местами, а не повсеместно.
Прилагаем фото отколов.
Будем благодарны за любую мысль.[/IMG]
image
DSC00812.JPG (81.26 КБ)
Была ли полезна информация?
Встречал что-то подобное - конфликт между некоторыми цементами и Дофеном (тоже сульфонафталин) - шелушение, отслоение верхнего слоя. Но там грешили на сам Дофен, а потом вроде на интенсификаторы помола.

Да и цемент у Вас проблемный как на такие дела - 2 группа
Была ли полезна информация?
Дмитрию Ледовских.Из собственного опыта.Дефект не редкий, особенно часто проявляется при следующих обстоятельствах :
1.Смеситель гравитационный.
2.Песок мелкий.
3.Цемента много (сверх необходимого расчётом колличества, с "изрядным запасом").
4.Применяли С-3.
Схема возникновения следующая :
1.Из -за неправильно выбранного смесителя и ввода компонентов, образуется тестообразные комки (трудно отличимые в общей массе) с разным содержанием цемента и пластификатора.
2.Из за этого, после укладки, в момент начала схватывания возникают сильные внутренние напряжения (Сергей Ружинский это подробно описывал в одном из своих постов про стяжки).
3.Опять же из-за этого по разному происходит процесс выделения воды из стяжки (на самом деле её связывания с цементом).
Но в вашем случае, скорее всего все дело в нарушении регламента при выполнении отдельных замесов.В.Л.Портышев.
Была ли полезна информация?
Уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за ценную информацию!
Сегодня я вновь посетил этот объект. Сколы поверхностного слоя распространялись. Хоть бетону было уже около 2-х недель, но под сколом бетон имел странную для своего возраста влажность (это видно на фото).


Почему сколы продолжаются? Почему бетон влажный? Как это предотвратить? Понимаю, что вопрос сложный, но узнав причину, можно будет предотвратить бодобный брак изделий.

С уважением,
Дмитрий
image
Scals.jpg (274.01 КБ)
image
Scalling effect.jpg (141.14 КБ)
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)