Горизонтальные трещины на бетонных кольцах, в чем причина?

Горизонтальные трещины на бетонных кольцах, в чем причина?, В чем может быть причина образования горизонтальных трещин после немедленной расформовки?
Коллеги, приветствую всех кто в теме.
Столкнулся с проблемой образования горизонтальных трещин на бетонных кольцах кс10.9 после снятия наружной оснастки с кольца при НЕМЕДЛЕННОЙ РАСПАЛУБКЕ по технологии виброФормования!( не путать с вибропрессованием). Причем после извлечения внутреннего пуансона, трещин нет. Кольца армированы сеткой 200*200*4 на всю высоту. Состав - щебень 5-20 и песок речной в соотношении 60 на 40, цемент 500 Д0. Вода - 45 л. Трещины не сплошные а фрагментами. Примерно в местах расположения проволоки и причем в верхней части кольца. Вибрация от двух ИВ98, расположены вертикально.Направление вибрации - параллельное, вибрация на 50 Гц.(2900 об.) непрерывная около 1 мин.
Грешу на песок, такое впечатление что расслаивается именно на песке.
Кто то сталкивался с подобным? Буду рад любому совету.Благодарю.
Была ли полезна информация?
Sargon, добрый день!
удалось решить проблему?
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)