Доброго всем дня. Подскажите как правильно считать В/Ц соотношение если в состав кроме цемента (ПЦ 1 - 500-Н) идёт ещё 10% высокоактивного метакаолина, бентонит, белая сажа (МК), микрокальцита (от 2 до 100 микрон). Если считать В/Ц только по цементу, то добавив 4%фибры в системе очень пластифицированной поликарбоксилатами ( уже дальше нет смысла) я получил очень густую смесь ( расплыв конуса не проверял, примерно П3), но это без песка и гран.отсева. При добавлении сыпучих получил смесь которая без добавления воды отказалась мешаться.
(состав фибро-пескобетона подбирается для внешнего слоя 2-х слойных термопанелей(фасадных плит)) На вчера в состав на 1 куб бетона входили : Вода 160 (+47 после добавки сыпучих, т.к. смесь была невозможно густой), Цемент 485; МЕЛ - 100; Метакаолин -50; Белая Сажа-25; Песок мелкий - 450; Песок крупный - 300; Гран. отсев -800; Фибра -16, остальное пигменты, гидрофобы, ускорители, поликарбоксилатный пластификатор....
Интуитивно понимаю, что нужно либо отказаться от такого количества фибры и снизить её до 2%, или уменьшить количество наполнителя, либо увеличить количество воды.
Но увеличивая количество воды теряется смысл создания бетона с малым В/Ц соотношеним.
Смесь потом виброуплотняется на вибростоле.
Но вопрос именно в правильности расчёта В/Ц соотношения. Если считать его так : 160/485=0,33; а если считать так : Вода 160/(Ц+Мел+Метакаолин+Белая Сажа)-660 =0,24. Во втором способе можно мел удалить из формулы, но он очень загущает смесь и требует много воды.
В итоге добавив 47 литров на куб воды к проектным 160 у меня получилось :
Вода 207; (Ц+Мел+Метакаолин+Белая Сажа) - 660.
Как теперь понять реальное В/Ц отношение ? Вместе с дополнительными вяжущими или без них ?
(состав фибро-пескобетона подбирается для внешнего слоя 2-х слойных термопанелей(фасадных плит)) На вчера в состав на 1 куб бетона входили : Вода 160 (+47 после добавки сыпучих, т.к. смесь была невозможно густой), Цемент 485; МЕЛ - 100; Метакаолин -50; Белая Сажа-25; Песок мелкий - 450; Песок крупный - 300; Гран. отсев -800; Фибра -16, остальное пигменты, гидрофобы, ускорители, поликарбоксилатный пластификатор....
Интуитивно понимаю, что нужно либо отказаться от такого количества фибры и снизить её до 2%, или уменьшить количество наполнителя, либо увеличить количество воды.
Но увеличивая количество воды теряется смысл создания бетона с малым В/Ц соотношеним.
Смесь потом виброуплотняется на вибростоле.
Но вопрос именно в правильности расчёта В/Ц соотношения. Если считать его так : 160/485=0,33; а если считать так : Вода 160/(Ц+Мел+Метакаолин+Белая Сажа)-660 =0,24. Во втором способе можно мел удалить из формулы, но он очень загущает смесь и требует много воды.
В итоге добавив 47 литров на куб воды к проектным 160 у меня получилось :
Вода 207; (Ц+Мел+Метакаолин+Белая Сажа) - 660.
Как теперь понять реальное В/Ц отношение ? Вместе с дополнительными вяжущими или без них ?
Изменено: Николай Касумов - 05.08.17 9:27