Бетонная смесь сильно пузырится

Бетонная смесь сильно пузырится
Здравствуйте! Уже неделю боремся с проблемой: бетонная смесь очень сильно пузырится и появляется водоотделение. Пробовали поменять все материалы, все равно одно и тоже. Сейчас перешли на добавку Линамикс ПК, работаем на четырехсотом цементе, все равно пузырится!!! В чем проблема?
Была ли полезна информация?
А что производите? И каков % пластификатора?
Была ли полезна информация?
Производим разные бетонные смеси от в7,5 до В50. Расход добавки 0,7%
Была ли полезна информация?
Дайте для примера состав бетона, пусть В25 П3. Цемент, песок - не меняли?
Была ли полезна информация?
Пример: Бетон В7,5П4
Цемент ПЦ400 Д20 (Пикалево)=290кг.
Щебень (гранит)=1020кг.
Песок (сеяный)=900кг.
Линамикс ПК=0,7% (пробовали и 0.35%)
Меняли материалы, брали с другого БСУ (но такие же)
Была ли полезна информация?
Есть такая же проблема, пришли к выводу что всему виной интенсификатор помола в цементе, правда от производителя цемента ничего вразумительного не добились.Попробовали на нормированном цементе- и все отлично. А то уже от нас почти сбежали все производители добавок, первое время на них думали -))
Была ли полезна информация?
а что значит - пузырится бетон? повышенное воздухововлечение? тогда:
1. попробуйте другую добавку,
2. смените цемент,
3. варьируйте отношение песка и щебня.

И вообще проверьте воздухововлечение на смеси с добавкой, на смеси без добавки, на разных цементах, чтобы понять откуда идет воздух.
Какова плотность получаемой бетонной смеси?
Была ли полезна информация?
0,7 % по сухому веществу или по жидкому? у полипласта до сих пор "приколы" с этим сухим веществом, концентрацией и так далее. если есть интенсификатор помола в цементе, то это небольшое колличество пластификатора в бетоне уже. плюс ваши 0,7 линамикс ПК (кстати, дорогая добавочка-то? :) ) скорее всего просто уменьшить колличество добавки нужно и! за водой следите. ОК не более 23 см, иначе это будет способствовать большому воздухововлечению (один из компонентов линамикса -ЛСТ)
Была ли полезна информация?
проблема явно с цементом. нужна добавка с сильным пеногасителем. обращайтесь-поможем.
Была ли полезна информация?
Пикалевский 500 и линамиксПК 0,5% никакого криминала замечено не было, разве что время до начала схватывания увеличилось по сравнению с цементом другого производителя
Была ли полезна информация?
Линамикс ПК- ЛСТ + поликарбоксилаты. Работаем на Реламиксе ПК - подобных явлений не змаечено. Добавки поликарбоксилатов только жидкие.
Была ли полезна информация?