Кока-Кола в бетон?????????

[ Закрыто ] Кока-Кола в бетон?????????
Кока-Кола в бетон?????????

Прочел тут

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=941039#post941039

Нет дыма без огня. Что думаете?
Была ли полезна информация?
Цитата
Сергей Ружинский пишет:
Кока-Кола в бетон?????????

Прочел тут

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=941039#post941039

Нет дыма без огня. Что думаете?

Очень неправдоподобно написано...
2-х литровая бутылка кока-колы, на 9 кубовый миксер - это получается дозировка менее 0,1% от массы цемента.
Да и фраза: 9 кубов превращаются в 18! тоже не внушает доверия.
Не кока-кола, а супер-пупер воздухововлекающая добавка получается.

Но ради интереса завтра в лабораторной бетономешалке попробую :)
Была ли полезна информация?
Интересно: а бетон схватится? Сахара то там - дай боже!
Была ли полезна информация?
тема интересная с учетом того, что так называемые недогрузы постоянная головная боль технологов. а так один водитель сказал другому и байка пошла. слил пару кубов там где нужно, залил колы и, вперед, к заказчику.
а так по поводу дробного дозирования - в зависимости от эффективности пластификатора из личного опыта на 9 м3 3л с-3 (ок -5 - ок 17) но вполне вероятно касалось это только верхней части миксера, тк в конце ебтонирования подвижность упала (сочли, что бетон быстро потерял подвижность) на самом деле могло неоднородно промешаться в таком АБС.
также на 6м3 ушло 8 л. Б-з (ок-3 - ок 16)

вобщем все относительно, главное не переборщить и делать под контролем знающего человека.
А по поводу медленного набора прочности, сам по себе факт дробного дозирования - уже форсмажор. в любом случае лучше чем вода. Правда с воздухом надо поаккуратнее, а то пенобетон выйдет.

Кстати есть регламентированное дробное дозирование,но оно должно подтверждаться пробными испытаниями.

ухх
Была ли полезна информация?
Цитата
PLASTPLUS пишет:
2-х литровая бутылка кока-колы, на 9 кубовый миксер - это получается дозировка менее 0,1% от массы цемента.
Тут нужно учитывать, что миксер не способен вымешать все 9 кубов. Поэтому вся Кока-Кола будет сконцентрирована в верхнем былтыхающемся объеме, который не вымешивается а просто перекатывается в гравитационном смесителе. А т.к. забор пробы будет сделан именно из этого объема (он первым пойдет на выгрузку) то вполне вероятно существенное повышение подвижности, хотя весь остальной объем будет малоподвижным.
Об этом же в принципе говорит и опыт rowla
Была ли полезна информация?
Испытал!
При дозировке 0,1% от массы цемента - ничего не увидел.
0,5% - прирост в объёме 7,6%
1% - прирост в объёме 11%
Мешалка использовалась гравитационная на 50 литров.
Пришел к выводу: скорее всего незначительно увеличивает объем смеси, но дозировка в таком случае должна быть 5-10%, а учитывая, что стоимость литра кока-колы около 1 бакса - я бы лично добавил бы ВВ добавку :)
Была ли полезна информация?
Еще не плохо бы после 5-10 % кока-колы прочность бетона определить ...она типа тоже важна бывает...
Была ли полезна информация?
Кстати, да вопрос пластплюсу: что с прочностью после испытаний?
Была ли полезна информация?
А как набор прочности происходит..? На днях тоже попробую интересно посмотреть.. Интересно в сверх жёскую добавить там замедления твердения и воздухововличение весьма актуальное дело. Кстати есть ещё фанта и спрайт..
Была ли полезна информация?
Цитата
rowla пишет:
Кстати, да вопрос пластплюсу: что с прочностью после испытаний?
Извините, но кубики не забивал. Интерес был исключительно к эффекту воздухововлечения.
Была ли полезна информация?