Кирпичный силос

Кирпичный силос
Уважаемые форумчане.

Прошу Вашего совета:

Есть помещение,которое состоит, помимо всего прочего, из 2 круглых емкостей из кирпича.

Само помещение - телятник, который построили, но так и не использовали, а емкости - силосы для хранения корма. Размеры достаточно большие: диаметр 6 метров, высота 13. Толщина стен не менее 50 см.

Есть идея приделать снизу конус из листового железа, а сверху крышку из того же железа, с фильтром. Стенки изнутри обшивать не будем, т.к. больно дорого выйдет.

Так вот вопрос, можно ли после подобной модификации, эти емкости использовать как силосы для хранение цемента и песка?

Заранее благодарю за ответ!
Была ли полезна информация?
без обследования и расчетов не несущую способность - вряд ли. Скорее всего потребуется усиление. Корм и цемент по плотности сильно отличаются))
К тому же угол конуса должен быть 45градусов + пространство под конусом, что снизит ёмкость.
Вариант механизации силоса с плоским дном дорогой.

Для цемента точно придется обрабатывать стены изнутри.
Была ли полезна информация?
То что конус снизит емкость - ничего страшного.

По нашим рассчетам при таких габаритах, каждый силос может вместить в себя 367,5 кубов цемента, так что если доведем до 200 кубов (т.е. порядка 300 тонн), ничего страшного.

А чем обрабатывать то изнутри? Что если ошпаклевать?
Была ли полезна информация?
Неужто ни одной умной мысли, корифеи? :)
Была ли полезна информация?
Цитата
Crass пишет:

А чем обрабатывать то изнутри? Что если ошпаклевать?
А не проще и дешевле просто оцинковкой обшить?
И еще:
Цитата
без обследования и расчетов не несущую способность - вряд ли. Скорее всего потребуется усиление. Корм и цемент по плотности сильно отличаются))
Проверяли расчет?
Была ли полезна информация?
А как проверять то? Может формулу кто подскажет?

Но мне кажется проверять нечего... Здание, как и силосы, строили пленные немцы, под недоверчивым взглядом НКВДшного автоматчика =)

Стены сантиметров 50.

Мне не принципиально прям силос от потолка до пола делать.. Думаю цемент эти силосы выдержат.


"А не проще и дешевле просто оцинковкой обшить?" - есть идея многослойной толстой ПВХ пленкой обшить, или что то вроде того.. дешево и водонепроницаемость хорошая..
Была ли полезна информация?
Без усиления стены силоса не выдержат, так как они будут работать на растяжение, а кирпичная кладка на растяжение практически не работает, и автомат НКВДшника тут не может помочь.
Расчет в общих чертах описан в классическом учебнике В.Н. Байкова "Железобетонные конструкции. Общий курс", но если Вы никогда не рассчитывали железобетонных или каменных конструкций, лучше обратитесь к тем, кто это умеет делать.
Была ли полезна информация?
Нет не будет. У Вас больше половины высоты "уйдет" на конус и подсилосный этаж.
При такой геометрии цемент будет слеживаться потребуется дополнительная аэрация и прочие неудобства.
Это кроме того, что придется считать силос на растяжение, предварительно натягивать его и т.п.

Хотите сэкономить - купите у военных б\у цистерну на 80 кубов, приварите конус, поставьте на ноги и все.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)