непровибрированное основание стены подвала

непровибрированное основание стены подвала
Здравствуйте. Заливали стены подвала - бетон М350, толщина стены 440 мм. После снятия опалубки, в основании, между плитой и стенами из-за плохой вибрации присутствуют пустоты в конструкции, ну а сам бетон в этих областях, понятно, хрупкий (крошится). Указанные области имеют локальный, вытянутый в плане, характер. Стена несущая. Пошу Вас дать ответ каким материалам заделывать эти области и технологию подготовки к заделки. Суть заделки сводится к обеспечению прочности конструкции (не эстетика). С уважением, Сергей
Была ли полезна информация?
Существуют специальные ремонтные смеси...безусадочнве ,быстротвердеющие.Эмако-например.
Была ли полезна информация?
Добрый вечер. По существу вопроса если бето не провибрирован и крошится, и сверху пока еще девять этажей не построено, то разумнее всего локально все выбить и заново забетонировать небольшими захватками предварительно зафиксировав смежные конструкции.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)