Уважаемые форумчане,
Испытывал СДО двух разных производителей результаты меня несколько озадачили.
СДО 1 в дозировке 0,3% сухого по цементу показало прочность на 3 день -120 кгс\см2 плотность 1900
СДО 2 (таже дозировка) 3 день 200 кгс\см2 плотность 2100
Состав без СДО на 3 день 160 кгс\см 2 плотность 2200
Визуально воздухововлечение у двух СДО было одиноково, пластичность смеси тоже.
Подскажите может ли СДО снижать прочность бетона при снижении его плотности. Я считал что в такой небольшой дозировке она должна в основном перераспределять воздух внутри смеси. Что произойдет с изделием на 28 день? прочность образцов выравнеется или СДО 1 будет всегда отставать?
С уважением
Майоров Дмитрий
Испытывал СДО двух разных производителей результаты меня несколько озадачили.
СДО 1 в дозировке 0,3% сухого по цементу показало прочность на 3 день -120 кгс\см2 плотность 1900
СДО 2 (таже дозировка) 3 день 200 кгс\см2 плотность 2100
Состав без СДО на 3 день 160 кгс\см 2 плотность 2200
Визуально воздухововлечение у двух СДО было одиноково, пластичность смеси тоже.
Подскажите может ли СДО снижать прочность бетона при снижении его плотности. Я считал что в такой небольшой дозировке она должна в основном перераспределять воздух внутри смеси. Что произойдет с изделием на 28 день? прочность образцов выравнеется или СДО 1 будет всегда отставать?
С уважением
Майоров Дмитрий