Уважаемые практики и специалисты, нужно ли добавлять противоморозные добавки в раствор для каменной кладки или штукатурки , если днем +5+7, а ночью до -2. И почему?
#1
11.11.08 22:55
Уважаемые практики и специалисты, нужно ли добавлять противоморозные добавки в раствор для каменной кладки или штукатурки , если днем +5+7, а ночью до -2. И почему?
|
Irinas
Пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 06.11.2008
|
Была ли полезна информация?
|
#2
20.01.10 14:20
Это зависит от того, какую прочность наберет ваш раствор до введения здания в эксплуатацию. В таких случаях, лучше все же вводить противоморозную добавку в небольшом количестве в виде различных солей, которая в любом случае не повредит, а ускорит твердение.
|
njifjn
Пользователь
Сообщений: 12
Регистрация: 11.10.2009
|
Была ли полезна информация?
|
#3
08.02.12 16:41
Самому раствору он обеспечивает повышение устойчивости к замерзанию и воздействию соли для посыпки дорог. |
||
Славстрой Трейд
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 06.02.2012
|
||
Была ли полезна информация?
|
#4
08.02.12 18:21
С трудом верится. Докумнты какие есть подтверждающие это Ваше весьма спорное утверждение?
|
Сергей Ружинский
Пользователь
Сообщений: 4413
Регистрация: 25.08.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#5
22.03.12 0:05
Это не мое утверждение. Это цитата из тех.паспорта на продукт, а так же имеется письмо от производителя о том что:
... Допускается уверенная, без снижения технических характеристик, работа в условиях строительной площадки при температуре до -7С, без применения противоморозных добавок. ... Могу выслать на электронку и то и то, а так же выслать образцы этих ВВ добавок(4 вида) для лабораторных испытаний. :wink: Мы направили производителю запрос об условиях транспортировки добавок в зимний период и они прислали такое письмо. Полагаю что меня закидают камнями, мол мы и сами таких писем можем написать много. Но я лично склонен доверять этому производителю. А так по мере сил будем продолжать испытывать добавки в Российских экспертных организациях, которым доверяют наши производители бетона. З.Ы.: Выложил письмо здесь.
Изменено: Славстрой Трейд - 08.10.12 4:53
|
Славстрой Трейд
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 06.02.2012
|
Была ли полезна информация?
|
#6
22.03.12 9:09
Что они имели в виду под этой фразой я точно не знаю, но скорее – обеспечение т.н. «нормальных условий твердения» - т.е. +20
Вы почему-то решили, что это противоморозные добавки.
|
||||||
Сергей Ружинский
Пользователь
Сообщений: 4413
Регистрация: 25.08.2003
|
||||||
Была ли полезна информация?
|
#7
22.03.12 9:44
На счет сохранения теплового режима: такие же требования у них указаны и для ПМД. Однако эти же ПМД замечательно использовались при строительстве, например, в Астане. Ну а на счет стоимости и трудоемкости испытаний я в курсе. |
||||
Славстрой Трейд
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 06.02.2012
|
||||
Была ли полезна информация?
|
#8
22.03.12 14:57
Да проигнорировал т.к. достаточно хорошо разбираюсь в вопросе и на меня менагеRRская словесная эквилибристика не действует.
В соответствии с нормативными документами, противоморозными добавками являются те (и только те!!!!), которые обеспечивают «…набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 сут. не менее 30 % контрольного состава нормального хранения…». Все. Как видите, никаких "размыто-непонятных-додумай сам" намеков типа «допускается уверенная работа», «без снижения технических характеристик» и проч. глупостей нормативный документ не содержит. Четко, ясно, лаконично и без дураков. Но подобного рода глупости (по типу - немножко беременная) в изобилии содержат непонятные пояснительные пояснения, письма, инструктивные указания, рекомендации и проч. менагеRRская макулатура, которой в интернете пруд пруди. Если действительно интересует суть вопроса: противоморозные добавки (ружинский).doc |
||||
Сергей Ружинский
Пользователь
Сообщений: 4413
Регистрация: 25.08.2003
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||