усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия

усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Мой вопрос адресуется строителям и производителям бетона.
Проблема такая: в монолитных железобетонных перекрытиях образуются усадочные трещины, расположенные над арматурной сеткой. После дождей вода просачивается насквозь, образуя на нижней стороне плиты потеки. Видимо трещины сквозные. Что может быть причиной их образования? Как предотвратить их появление?

ps вопрос, повторю, хочется рассмотреть со всех сторон, то есть недостатки материала, технологии укладки и ухода за бетоном, распалубки конструкций.

pss прочность в возрасте 35 дней составляет 95% (проверяли отрывом со скалыванием), бетонная смесь В30 П4 (цемент ПЦ400Д20 - 450кг/м3), распалубка конструкции производилась примерно через 2 недели после бетонирования (данных по прочности на этот возраст к сожалению нет), прогрев бетона проводами ( провода идут вдоль верхней сетки арматуры), дата бетонирования - середина марта (большие амплитуды дневных и ночных температур), плита скорей всего не укрывалась.

Если кто-либо сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста
Была ли полезна информация?
Похоже?

Снизу плиты трещины четко ориентированные (по стержням) или хаотичные?
Трещины преобладают ближе к середине пролета или есть по всей площади, и в "приопорной" зоне (рядом со стенами) тоже?
Какое раскрытие снизу и сверху? (Можно измерить специальной карточкой или набором щупов).
Динамика? Раскрытие остановились или продолжает увеличиваться?
Кода вообще появились трещины? Одновременно снизу и сверху, или только сверху, а потом постепенно и снизу?
Какой вообще был уход -только прогрев, без укрытия, и все? Режим прогрева?

Какое было водосодержание? Какие добавки? Максимальная крупность заполнителя и вид песка?
И для чего на перекрытия подвижность П4?

Вопросов много.
image
IMG_7168.jpg (113.99 КБ)
Была ли полезна информация?
похоже. но больше трещин четко ориентированных по стержням, есть трещины в приопорной зоне, раскрытие не мерял, но сверху достигает 2х мм (короткие около 8 см) снизу трещин практически не видно с расстояния 10 см. Сверху трещины возникают уже дня через два после бетонирования , снизу - сложно сказать (выявляются после дождя) водосодержание бетонной смеси - 190 л/м3, но могли и разбавить
Была ли полезна информация?
такая картинка как на плитах с прогревом, забетонированных в марте, так и на плитах без прогрева, забетонированных в апреле, динамики нет трещины не растут, добавка с-3, щебень из гравия 5-20, песок Мкр 2, речной, ухода за бетоном не было
Была ли полезна информация?
Решение должно быть комплексным.

1. Контроль при изготовлении, доставке и укладке смеси.
2. Уход никто не отменял. Если нельзя сделать полноценный влажностный уход, примените пленкообразователь.
3. Необходимо понизить содержание цемента в бетоне и водосодержание смеси.
4. Одновременно с п.3 желательно понизить в/ц, пусть и в запас прочности.
5. Примените более активный быстротвердеющий цемент, у него проблем с усадкой меньше.
6. Проверьте цемент на усадку.
3. Уменьшите подвижность смеси, на перекрытия П4 обычно не нужно.
image
img_0622.JPG (160.11 КБ)
Была ли полезна информация?
Не очень понятен сам вопрос - что именно нужно подсказать? как вылечить трещины или как сделать чтобы они не появлялись?
Была ли полезна информация?
Уменьшая (если это возможно) долю мелкого заполнителя в бетонной смеси Вы уменьшите усадочные явления. Очень сильно "трещит" если больше 1% ПГЧ (грязные инертные), разумеется избыток воды влияет крайне отрицательно, избыток пластификатора, кстати, тоже.
Была ли полезна информация?